Ir a la versión completa : Puesta a Tierra de Equipos.
Vicente Apaza
27 sep 2010, 16:37
Buenas Tardes amigos de este foro,mi consulta es la siguiente hace un tiempo me dijo un amigo sonidista que como por estas zonas tomamos la corriente electrica directamente de linea de calle,no tenemos descarga a tierra y me recomendo unir los chassis de los equipos con un cable y mandarlo a tierra con algun clavo.que me dicen amigos sera recomendable?.. aclaro que no tengo centro de carga.
Saludos.
Esteban Lagos
27 sep 2010, 19:06
Buenas Tardes amigos de este foro,mi consulta es la siguiente hace un tiempo me dijo un amigo sonidista que como por estas zonas tomamos la corriente electrica directamente de linea de calle,no tenemos descarga a tierra y me recomendo unir los chassis de los equipos con un cable y mandarlo a tierra con algun clavo.que me dicen amigos sera recomendable?.. aclaro que no tengo centro de carga.
Saludos.
la puesta a tierra no se hace con un clavo de niunguna Manera!!!!!!
se hace con una jabalina de cobre de aproximadamente 1.2 metros clavada al piso con una resistencia de aproximadamente 10ohm.utilizando un conductor de no menos de 2.5 mm2 de seccion.
con un clavo la puesta a tierra es ineficiente y la corriente de fuga pasara primero por nuestro cuerpo en el caso de una descarga.
:D
Raúl Pérez
27 sep 2010, 20:28
la puesta a tierra no se hace con un clavo de niunguna Manera!!!!!!
se hace con una jabalina de cobre de aproximadamente 1.2 metros clavada al piso con una resistencia de aproximadamente 10ohm.utilizando un conductor de no menos de 2.5 mm2 de seccion.
con un clavo la puesta a tierra es ineficiente y la corriente de fuga pasara primero por nuestro cuerpo en el caso de una descarga.
:D
Esteban y cuando estamos en un edificio (4to o 5to piso) o en una azotea cual sería la forma de hacer o tratar de hacer un punto tierra.
Te agradezco cualquier comentario.
Saludos.:D
Ismael Pérez (may)
27 sep 2010, 20:40
Quiza de la tuberia de agua potable, de preferencia si es de cobre, y que no sea de pozo o sisterna, que sea de la potable que viene enterrado.
Luis Pinzón Arroyo
27 sep 2010, 21:13
Si Benjamín Franklin viviera, ya nos habría mandado decapitar a varios de aquí...
No entiendo cómo 3 siglos después de haberse inventado y comprobado su eficacia, cada vez se ven menos los pararrayos...
El cable que lleva a tierra a un pararrayos es lo que necesita cada casa.
Siendo o no zonas de alta densidad de tormentas eléctricas, todo hogar/construcción debería tener al menos uno. Porque con este mundo tan cambiante, ya no me extraña que neve en Egipto o que llueva en Perú. Con más razón un rayo en el patio de mi casa.
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/25/Franklin-Benjamin-LOC.jpg/445px-Franklin-Benjamin-LOC.jpg
¡Y vaya que hizo varo con su invento!
varo: money, guita, pelas, etc.
Óscar Tovar
27 sep 2010, 21:25
Quiza de la tuberia de agua potable, de preferencia si es de cobre, y que no sea de pozo o sisterna, que sea de la potable que viene enterrado.
Pues, en caso de una descarga y que la corriente se vaya a tierra, lo siento por quien se esté bañando o lavando en ese momento....
Johan Toscano Gil
27 sep 2010, 21:47
Aquí algo de info.
http://es.wikipedia.org/wiki/Toma_de_tierra
Germán R. Mendoza López
27 sep 2010, 21:53
Pues, en caso de una descarga y que la corriente se vaya a tierra, lo siento por quien se esté bañando o lavando en ese momento....
jajajajajajajaj no paro de reir tan solo el que tenga amperimetro de gancho que mida una tierra y que comente que estaba conectado para que vean que si se puede electrocutar
Luis Pinzón Arroyo
27 sep 2010, 21:57
no paro de reir..
¿Eso te causa gracia?
Cristóbal Guerra
27 sep 2010, 22:09
Saludos Vicente
Como lo indica Esteban, un clavo enterrado a tierra dista muy pero muy lejos de ser una buena toma de tierra. De hecho, una tubería de agua es mucha mejor opción de toma de tierra (como indica May) y aún mejor es una jabalina enterrada (varillas, barras, estacas, electrodos, picas, etc.) directamente ancladas en tierra. También puede funcionar conectarse a una columna o estructura metálica de un edificio, sobre todo si esta representa su esqueleto principal y se conectan a sus fundaciones (las bases de la edificación)
Pero aún tomando el buen ejemplo de la jabalina de cobre, (no necesariamente una varilla ni tampoco ese material) y clavándola a tierra, como acertadamente nos comenta el colega Lagos, se puede asegurar una buena disposición de toma de tierra de baja impedancia, que es la que proporciona la protección idónea y la referencia 0v que requieren nuestro equipos electrónicos. El problema radica en que tan confiable es la toma de tierra que colocamos y como estamos realizando el cableado de conexión de tierra de nuestro sistema a este punto.
Y la confiabilidad de la toma a tierra viene dada por muchisimos factores donde los fundamentales pueden ser la baja impedancia (léase también resistencia) del terreno donde la estamos clavando, la capacidad del terreno de absorber corrientes de fuga y fallas de aislamiento (léase cortos circuitos a chasis) y el material del electrodo de puesta a tierra. A esto se suma el cableado de conexión al electrodo (grosor y material) y la disposición o método de conexión a electrodo (en serie, en estrella, etc.).
La opción más idónea sería en realizar la conexión a tierra con nuestro electrodo (jabalinas, tubos, cables, placas, etc.) y poder medir la impedancia de esta (existen tenazas de medición que sirven a este propósito, muy caras lamentablemente), además de realizar la conexión a esta de manera correcta y con el método correcto (las fallas por cableado representan el 90% de los problemas de puesta a tierra).
El suelo donde enterremos dicho electrodo es de vital importancia (un terreno compacto es mucho mejor que uno poroso y ese a su vez mejor que uno rocoso). También es de mucha ayuda humedecer el terreno y mejor aun aplicarle sales o químicos para aumentar su capacidad de absorción de corrientes.....y pare de contar
Pero es un tema complejo y dar formulas o recetas de cocina no siempre vale….claro que es mejor que no aterrar o aterrar con un clavo!!!
Pero lo bueno es que podemos extendernos mucho en este tema, que es para mi tan agradable como la electrónica o el audio
Saludos desde Caracas
"C4"
Luis Pinzón Arroyo
27 sep 2010, 22:20
un pararrayos es lo que necesita cada casa.
Y también el portero de mi equipo...:-(
http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5jyIGrkMAHbw_XanSOEJ5zeU5zF8w
A ver como nos vá con la guajolotas este próximo domingo...¡Ya no succionen! 16 sin ganarles... ¡no puede ser!
Esteban Lagos
28 sep 2010, 07:21
Esteban y cuando estamos en un edificio (4to o 5to piso) o en una azotea cual sería la forma de hacer o tratar de hacer un punto tierra.
Te agradezco cualquier comentario.
Saludos.:D
es lo mismo.la jabalina estara clavada en la tierra y todas las terceras patas o espiga de cada toma corriente estaran unidas entre si hasta llegar a la jabalina.entrando por el tablero principal y luego por cada tablero seccional correspondiente a cada departamento.es decir en todo el edificio la puesta a tierra es comun.
es por esa razon que los toma corrientes de 2 patas tienden a desaparecer porque asi lo dicta la norma.por cierto norma que es evolutiva ya que antes se usaba un cable desnudo para puesta a tierra (PAT) y ahora NO!
las instalaciones electrica domiciliarias estan normalizadas.no se puede hacer lo que a uno le parece mejor.para eso hay ingenieros que hacen pruebas y calculos y " normalizan " las instalaciones.
la seccion de los cable, los valor de disyuntores y llaves termomgneticas (termicas) etc se calculan en base a consumo, distancia (por la caida de tension) etc etc etc segun formulas.ya sea para instalaciones trifasicas o monofasica.
Óscar Tovar
28 sep 2010, 07:54
¿Eso te causa gracia?
si, yo tampoco entendí, por qué lo que comenté no es un chiste, es algo muy serio...
saludos.
Cristóbal Guerra
28 sep 2010, 09:27
Saludos Oscar y May
Suele también conectarse la tierra a tuberia de agua, pero la mayoría de las normativas indican que la conexión a tuberias de agua debe hacerse antes del medidor de agua y no después,de manera de evitar condiciones de riesgo a usuarios o equipamientos (calentadores de gas o eléctricos), diferencias de potencial y lazos de tierra en el sistema.
Saludos desde Caracas
"C4"
Esteban Lagos
28 sep 2010, 09:35
Saludos Oscar y May
Suele también conectarse la tierra a tuberia de agua, pero la mayoría de las normativas indican que la conexión a tuberias de agua debe hacerse antes del medidor de agua y no después,de manera de evitar condiciones de riesgo a usuarios o equipamientos (calentadores de gas o eléctricos), diferencias de potencial y lazos de tierra en el sistema.
Saludos desde Caracas
"C4"
saludos cristobal! veo a otro apasinado como yo.vale aclara que para cada pais la normativa puede diferir por lo que es recomendado conseguir una copia cuando se querie hacer las cosas como se debe.:)
Cristóbal Guerra
28 sep 2010, 10:11
Saludos Esteban
Claro la normativa eléctrica nacional particular es nuestro Oraculo para cada país...y cierto este tema y los de distribución/potencia eléctrico son temas muy agradables para mi, que bueno encontrar otro fanático.
De hecho en mi país vamos a tener una expo eléctrica en Octubre y tengo una fiebre para ir....estoy cuadrando para ir, aunque yo sea electrónico y audio
Saludos
"C4"
Germán R. Mendoza López
28 sep 2010, 13:45
si, yo tampoco entendí, por qué lo que comenté no es un chiste, es algo muy serio...
saludos.
si lo se y la verdad fue sin ofender a nadie pero digo aquien se le ocurriria colocar una descarga a tierra sobre una tuberia hidraulica
pero bueno :D
Lucas Behr
28 sep 2010, 14:37
luis pinzon el chaco jimenes nacio en mi ciudad jaja of topic disculpen.
estoy a dias de obtener mi titulo de electricista domiciliario, con enseñansas sobre seguridad e higiene, y todas las instalaciones al pie del reglamento establecido... cualquier pregunta no duden..
con respecto a lo de conectar a las tuberias de agua es una locura..
para clavar una jabalina se recomienda hacer un pozo con una pala barreno (o como se llame) y colocar sales o un gel mejorador de puesta a tierra. el cable que se coencta a la jabalina segun reglamento debe ser como minimo de 6 mm2, y 10 mm2 para vincular dos jabalinas.
para la coneccion de dos o mas jabalinas la distancia ente ambas debe ser de 2,5 x longitud de la jabalina.
por ejemplo si la jabalina mide 1 metro y esta clavada en x lugar, la proxima jabalina debe estar clavada a 2,5 metros (2,5 x 1..donde 1 es la longitud de la misma).
la coneccion del cable a la jabalina debe estar soldado o con una bornera para jabalina, cuidando de que esta no se sulfate con el paso del tiempo ya que aumentaria su resistencia.
cada artefacto conectado debe tener su coneccion a tierra y siempre el calibre del cable de tierra (comunmente verde-amarillo) debe ser el mismo que el de alimentacion..
por ejemplo si alimentamos un artefacto con una fase y un neutro de 4 mm2 el cable de tierra debe ser de 4 mm2..
la coneccion de todos los artefactos conectados deben estar coenctados en un mismo punto y coenctados a una bornera de tablero o un buen empalme..
la longitud minima recomendada para las jabalinas es de 1,5 metros
recordando que los suelos humedos y menos arenosos son los mas propicios para esta coneccion..
una medicion de puesta a tierra debe hacerse con un instrumento especifico, llamado "TELURIMETRO", que mide la resistencia de puesta a tierra, y una medicion de la empresa proveedora electrica en mi provincia sale aprox $400 (unos us$100) por cada medicion..
la resistencia minima segun reglamento debe ser de 10ohms, lo recomendado es 5ohms, pero mejor aun seria una resistencia nula (0ohms)
una forma casera de hacer una medicion es conectar un foco comun (no bajo consumo ni tubo fluorescente) un polo a la fase y el otro polo a nuestro cable de puesta a tierra.
y comparar la intensidad de la luz conectandola al neutro normalmente, cuanto mas se parezca a una coneccion comun quiere decir que nuestra coneccion a tierra funciona correctamente. si la luz prende solo un poco es hora de mejorar nuestra coneccion..
recuerden que esta prueba debe hacerse fuera de las protecciones de interruptores diferenciales o disyuntores, ya que en dicho caso actuaria la proteccion por fuga..
espero haya servido mi extenso comentario y disculpen el orden de la inforacion..
Cristóbal Guerra
28 sep 2010, 17:43
Saludo Lucas
Si comparamos con las normativas actuales, conectarse a una tuberìa de agua serìa una locura. Pero en muchos sistemas antiguos esto era comùn y reglamentario en muchos casos (los sistemas IT insolados lo utilizaban hasta mediados del siglo)...claro que es mucho mejor que no hacer tomas a tierra o hacerlas mal (con un clavo!!).
De hecho Lucas ¿cual serìan la normativas especificas para sistemas de puesta a tierra en Mèxico? (donde las puedo conseguir ), serìa importante leerlas y comparar con las locales nuestras (Venezolanas)
Saludos desde Caracas
"C4"
Lucas Behr
28 sep 2010, 18:43
esos reglamentos ya no sabria decirte, varian mucho segun la zona, aca hay un reglamento nacional, y cada provincia tiene su reglamento dentro de ese reglamento, hay algunas cosas que aceptan y otras no, y asu ves varian tambien en cada ciudad de cada provincia, pero generalmente los cambios no son tan signiicantes...
el reglamento de tu pais o zona deberian buscarlo en la web (llamese google u otro buscador) o bien vas a tu municipio o centro de gobierno de tu residencia y lo solicitas..
debes asegurarte que sea el reglamento vigente con todos los cambios actualizados..
Israel González
28 sep 2010, 19:16
Muy bien hermano, gracias por la explicación, rápido y conciso.
Cristóbal Guerra
28 sep 2010, 21:34
Ah hombre, te decía para comparar algunos reglamentos de la norma nacional para tomas de tierra tuyos con los nuestros y verle la lógica al asunto....no es pedirte que consigas los escritos de Venezuela, me malinterpretastes, ni menos que me los busques por la web!!! (de hecho no es algo fácil de conseguir puesto tiene un costo si buscas el más actualizado y hasta se puede afiliar uno para recibirlo, generalemente en físico!!)(de hecho postearlo libremente puede acarrear consecuencias legales)
Algo muy importante que se debe recalcar en todo este tema....no hay guía fácil por pasos ni recetas de cocina en las tomas de puesta a tierra, cada caso es muchas veces único y particular....por eso lo mejor es siempre consultar con especialistas en la materia y empaparse de conocimiento del tema...aprender, que más nos queda sino eso!!...no lo tomemos a la ligera!!!
Saludos desde Venezuela
"C4"
Cristóbal Guerra
28 sep 2010, 22:29
Unas notas técnicas en formato PDF para tomas de tierra de un conocido fabricante de equipos de medida (Fluke)
http://www.fluke.com/Fluke/eses/support/appnotes/default.htm?category=AP_EGT
Saludos desde Caracas
"C4"
Lucas Behr
28 sep 2010, 23:47
mil disculpas lo lei muy apurado a tu comentario pasa que tenia que salr urgente.. sepan disculpar..
debemos estar hablando de cosas distintas, no creo que un reglamento este oculto, deberia poder localizarse en la web. Justamente fue creado para su cumplimiento asi que todos debemos conocerlo, es mas el gobierno deberia subirlo a la web.
toda instalacion electrica debe estar inspeccionada y aprobada por el municipio, lo curioso es que en instalaciones viejas (5 años aprox) no es exigible el control.. quiere decir que si mueres electrocutado en una instalacion vieja nadie debe hacerse cargo de tu muerte (una locura)...
con respecto a los puntos en comun todos coinciden en que la resistencia debe ser la menos posible logrando los ideales 0ohms de resistencia ( que en teoria seria como un neutro, recordemos que el cable de neutro de nuestras casas la empresa proveedora lo manda a la tierra),
mas que punto en comun entre los reglamentos es mejor hablar sobre que es lo ideal en nuestros usos.
ya que lograr una resistencia adecuada depende de el suelo con el que nos encontremos en ese momento y las posibilidades que tengamos, no podemos hacer terrible instalacion cada ves que vayamos ya que nuestros tiempos son excasos en una instalacion de equipos..
pero siempre es fundamental aunque sea un hierrito clavado, tampoco un clavo pero si un hierrito de unos 50 cm aprox con un cable mayor a 2,5 mm2
con solo eso alcanza para no morir electrocutado, repito si no se tiene tierra al alcance lo unico que queda es una reja o directo al suelo.
Leswis León
29 sep 2010, 01:38
hablando una vez con un electricista me comentó que el hacia este trabajo y utilizaba sal, cal y carbon y una profundidad de 1.80mts que esto era lo maximo en tierra, claro con una barra de cobre, por lo demas no sé de las proporciones que usaba ni mas detalles.
Cristóbal Guerra
29 sep 2010, 10:26
Menos colega!!..no te disculpes, es simple: a veces escribimos ràpido y tambièn al leer, por lo tanto nos equivocamos. Y si sumamos los regionalismos del lenguaje nos entedemos a medias!!
Las normas en Venezuela (segùn tengo entendido) se piden a un organismo donde las tiene estructuradas (Fondonorma) y luego o se adquieren o se bajan de reglamentaciones de organismos adscritos y que manejen este tipo de legislaciones. Pero el còdigo completo es complejo (la ùltima revisiòn es la 6ta del còdigo elèctrico nacional). tambièn se pueden bajar de Sencamer o algo asì.
Bueno lo ideal es lo que es mejor a cada caso. Por ejemplo si es una instalaciòn fija, lo mejor es hacer un buen estudio previo para el caso en particular. Si es aplicaciòn de audio para refuerzo sonoro mòvil (alquiler), pienso que lo mejor es hacer la instalaciòn de la toma de tierra lo mejor que podamos hacerla, tanto teòrica como de forma pràctica e intentar buscar los mejores recurso que podamos costear para lograrla...claro guiandonos por los que saben o sean especialistes, ademàs de las normativas legales de cada paìs.
Te escribo ràpido, tengo que atender un cliente!!!
"C4"
Lucas Behr
29 sep 2010, 18:56
hablando una vez con un electricista me comentó que el hacia este trabajo y utilizaba sal, cal y carbon y una profundidad de 1.80mts que esto era lo maximo en tierra, claro con una barra de cobre, por lo demas no sé de las proporciones que usaba ni mas detalles.
eso es muy cierto.
esta la forma coemrcial, que se ahce con sales y gel especial, se hace un pozo de la medida de la jabalina se colocan los productos y se lo llena con tieera y se lo compacta lo mas posible, luego la jabalina debe entrar con golpes..
el metodo casero es con carbon vegetal bien molido (carbonilla) y sal gruesa se lo tapa con tierra se lo compacta y se lo deja unos dias, despues se clava la jabalina a golpes.
en ambos casos se aplican casi 40 litros de agua..
la longitud de la jabalina maxima comercial es de 2,5 metros (si se desea poner una mas, esta debe ir a 7 emtros de separacion) pero alcanza con una de menos longitud.
esto es para instalaciones fijas, si es para cambiar mucho de lugar ya les dije mas arriba como hacer, saludos...
Cristóbal Guerra
29 sep 2010, 19:44
Saludos Leswis
Mira si el electricista utiliza siempre la misma configuración para TODOS los sistemas de puesta a tierra, considero que es un grave error y me parece más hacer por hacerlo que utilizar prácticas profesionales y multidisciplinarias....las técnicas de puesta a tierra no son nada sencillas de realizar cuando se hacen de forma profesional , ahora si vamos a realizarlas como si fuésemos a sembrar papas (que también tiene su arte y ciencia) se convierte en una receta de cocina paso a paso donde no se aplica criterio ni razón científica.
Por ejemplo, la profundidad influye mucho en la mejora de las características de las tomas de tierra, en muchos casos mientras más profundo es mejor para la pica o electrodos en mantener baja su resistencia, puesto que la humedad tiende a mantenerse mejor a mayores profundidades (también puede estar más cercano a aguas subterráneas)…pero también puedes conseguir una manto impermeable o capa rocosa que evite una buena transmisión eléctrica (Puesto que las capas del terreno son variables hasta en cambios pequeños de profundidad). También es complejo darle mantenimiento (muy importante esto) cuando el electrodo se encuentra muy profundo (una desventaja). Por supuesto que una toma a tierra muy superficial no es nada recomendada (45 cm como mínimo según).
Las sales son ciertamente muy efectivas para poner a tono el suelo donde se realiza la puesta del electrodo, pues incrementan la capacidad de absorber las corrientes. Pero tienen un problema, que no son muy perecederas (son diluidas por el agua y migran). Por lo tanto su resistencia puede aumentar con el tiempo de uso.
El carbón y la cal no son componentes que permiten bajas sustanciales de las resistencias del suelo y son inestables con el tiempo. Además que en el caso del carbón su porosidad no permite tamaños pequeños de partículas (a menos que se fragmenten a polvo). Para esto es mejor el grafito y mejor aún son productos químicos indicados para ello. En la web conseguí una llamado Thor-Gel y existen muchos más…de hecho también se consiguen compuestos en forma de tierra (por sacos) llamados suelos artificiales para añadirlos al pozo y mejorar las características de absorción.
La barra, varilla o jabalina de cobre es la clásica pica o electrodo de puesta a tierra, muy utilizada por su versatilidad y cuando es cobre sólido tiene una menor degradación por uso, pero no es la única para hacer varillas. De hecho pueden hacerse con mallas, cables, tubos, anillos, arreglos de mallas y barras, todas estas funcionales para cada caso y especialmente fabricadas para ese tipo utilización. Y los materiales de fabricación van desde el cobre y aleaciones de este, acero galvanizado, acero inoxidable y hasta de aluminio.
No es fácil, parece fácil hacer un hueco en la tierra y colocar la varilla con sales...pero no es la mejor forma si uno investiga y da con la teoría científica en torno al tema.
Saludos desde Caracas
"C4"
Leswis León
30 sep 2010, 12:31
lo digo para los hermanos de venezuela , soy del estado bolivar , de donde se surte de energia electrica el 70% de lo que se consume en el pais, un detalle el sistema venezolano es muy poco comun las lineas de transmision de alta tension manejan el doble de energia de la que se suele usar en el mundo debido a las largas distancias de nuestro sistema, por eso los aislantes y demas repuestos no se consiguen hay que mandarlos a hacer,cosa que nuestro gobierno no hizo en el tiempo adecuado y de alli el problema que tenemos con los cortes de energia por todas partes, lo anterior lo escuche de un electricista y ademas hizo una prueba en una instalacion hecha por él con un taladro y funcionaba muy bien, lo cierto es que trabaja en edelca ( compañia venezolana generadora de electricidad )algo debe saber.
Esteban Lagos
30 sep 2010, 13:47
hay miles de videos de esto
.estos son algunos pero como todos coincidimos no es la misma tecnica para todos los paises o regiones.
http://www.youtube.com/watch?v=wIwMe-5LIp8
http://www.youtube.com/watch?v=DQVyoVp9xlk&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=M6Dl5UtROy4&feature=related
:)
Leswis León
30 sep 2010, 14:05
el metodo casero es con carbon vegetal bien molido (carbonilla) y sal gruesa se lo tapa con tierra se lo compacta y se lo deja unos dias, despues se clava la jabalina a golpes.
en ambos casos se aplican casi 40 litros de agua..
la longitud de la jabalina maxima comercial es de 2,5 metros (si se desea poner una mas, esta debe ir a 7 emtros de separacion) pero alcanza con una de menos longitud.
Lo que si te digo es que nunca me pondría a intentar hacer estas cosas ya que le tengo respeto a la electricidad, mejor que lo haga un especialista, ahora tambien te digo que es mejor tener algo de tierra o no usar nada?
Cristóbal Guerra
30 sep 2010, 14:22
Eso no lo pongo en duda colega/hermano Leswis, existe mucha gente capacitada aquí en Venezuela y en toda Latinoamérica/Centroamérica...pero no puedes negar que en nuestro país la contraparte (del cual para mí abundan más) se surten de la falta de conocimiento, la ausencia de control por organismos de normas/reglamentos de seguridad/funcionamiento de instalaciones y la fobia generalizada por las matemáticas/teoría, para hacer de las suyas. En mi experiencia particular en Venezuela (que no es infima comparada con otros colegas) casi no conozco instalaciones fijas donde se consigan instalaciones de puesta a tierra serias (en muchos casos ni existen ni les interesa)....y eso que son hechas por empresas consultoras y compañías del ramo eléctricas "serias". ¿Acaso no te has topado con ello nunca?.
No quiero generar polémicas ni disputas, no es mi intención. Básicamente quiero compartir información entre nosotros, aprender de cada experiencia expuesta y evitar que tomemos consejos como verdades o soluciones absolutas, sin siquiera investigar, asesorase con expertos en el tema o documentarse con fuentes valederas.
Es más, lo mejor que podemos hacer como doctrina de vida en nuestro trabajo/profesiòn es dudar de lo que nos dicen e investigar/experimentar....y creer en ello hasta que no podamos demostrar lo contrario.
Saludos y abrazos desde Caracas.....y para mi el resto de mi paìs no es monte y culebra, odio esa frase!!!
Cristòbal "C4" Guerra
Soporte y Servicio tècnico en audio e iluminaciòn profesional
Audioconcept, Caracas
Vicente Apaza
30 sep 2010, 17:11
amigos que me recomiendan entonces ? no poner a tierra los equipos si en el lugar del evento no hay conexion a tierra,(jabalina).Saludos.
Luis Pinzón Arroyo
30 sep 2010, 18:23
¿A quién se le ocurriría colocar una descarga a tierra sobre una tubería hidráulica?
A muchos más de los que imaginas...durante mucho tiempo fué la costumbre en grandes hoteles y salones de eventos.
A mí me tocó en el "Fiesta Americana" de paseo de la Reforma.
¿Te acuerdas Oscar? Ahí donde cada año se presentaba la D'Alessio.
¡Cuánto trabajo nos costó convencer a Raúl Abreu de que comprara el polo de tierra con la misma longitud que los hilos de fases y neutro!.
(Bueno, es que eran más de 5 centros de carga..o sea, más de 5 juegos de hilos de acometida).
Cristóbal Guerra
30 sep 2010, 18:39
Después de leer mi último ensaje, me di cuenta que metí la pata acá...:o
En mi experiencia particular en Venezuela (que no es infima comparada con otros colegas) casi no conozco instalaciones fijas donde se consigan instalaciones de puesta a tierra serias (en muchos casos ni existen ni les interesa)....
Mi experiencia en ínfima comparada con muchos colegas que trabajan en sectores técnicos
Saludos desde Caracas
"C4"
Lucas Behr
30 sep 2010, 21:15
amigos que me recomiendan entonces ? no poner a tierra los equipos si en el lugar del evento no hay conexion a tierra,(jabalina).Saludos.
comente mas atras como hacer si no se dispone de una jabalina especial, tan solo una vara de acero, cobre o bronce con un cable estañado de 6mm2 de seccion por lo menos y clavarla lo mas profundo posible, si es muy complicado lograr esto comente tambien que el cable de tierra toque al menos una reja metalica o apretada contra el piso..
REPITO: esto es en el PEOR de los casos, siempre y caundo se pueda hacer lo correcto se hace, esas opciones son solo de urgencia para no estar totalmente desprotegidos.. recordando que es preferible estar 1% protegido a que no estarlo..
cristobal no metiste la pata, siemrpe se aprende algo nuevo y todos los comentarios son de ayuda...
saludos colegas desde la ciudad de las esculturas..
Luis Pinzón Arroyo
30 sep 2010, 21:20
saludos colegas desde la ciudad de las esculturas..
¡Y del Chaco Jiménez!
http://www.chacogimenez.com/assets/header_1.png
Leswis León
30 sep 2010, 21:31
Es más, lo mejor que podemos hacer como doctrina de vida en nuestro trabajo/profesiòn es dudar de lo que nos dicen e investigar/experimentar....y creer en ello hasta que no podamos demostrar lo contrario.
Saludos y abrazos desde Caracas.....y para mi el resto de mi paìs no es monte y culebra, odio esa frase!!!
Audioconcept, Caracas
tambien es cierto que hay muchos empiricos y muchos inventores con cursos del ince ( algunos buenos otros muy malos) por cierto por aqui sobran ,es como la capital venezolana de los empiricos(por aqui es muy comun el hagalo usted mismo),jejejeje ojo algunos inventos a veces te sacan la pata del barro en situaciones extremas , pero siempre es mejor tener a gente de verdad calificada en especial cuando quieres proteger tus equipos, y mas cuando la inversion ha sido sufrida (jejeje)
Saludos y abrazos desde guayana , tambien odio lo de monte y culebras
Lucas Behr
01 oct 2010, 10:58
¡Y del Chaco Jiménez!
http://www.chacogimenez.com/assets/header_1.png
jaja muy bueno, estas atento a todo parece..
REPITO: eso es en el peor de los casos...
Luis Pinzón Arroyo
03 oct 2010, 18:35
¡Y del Chaco Jiménez!
http://www.chacogimenez.com/assets/header_1.png
Quien por cierto, hoy rompió la maldición de 7 años... gracias Chaco, ¡Vamos por el campeonato!
Leswis León
07 oct 2010, 00:46
ya que estas en Caracas del 13 al 16 de octubre 2010 , puedes ir a la exposicion internacional sobre energia electrica, automatizacion y control esta es la pagina http://www.expoelec.com/
Cristóbal Guerra
07 oct 2010, 13:08
Si mi pana, voy a visitar la Expoelec...aunque me indicaron que la cuestión es más para alto y mediano voltaje, es decir no tienen casi sector terciario.
Igual vi en el cronograma temas referentes a tomas de tierra...y protecciones eléctricas. Y claro librossssssss.....una de mis pasiones!!!!
Saludos desde Caracas
"C4"