José Casas
18 jul 2011, 15:58
Hola a todos los doperos

Recien he comprado mis primeros equipos, todo muy sencillo pero servira para los grupos con los que toco y tambien para alquileres.

Algo con lo que estoy muy poco familiarizado es con el manejo de la corriente electrica.

Tengo en mi rack un power topp pro 2500, un eq behringer y un mixer behringer. con esto alimento unos cerwin vega int 252.

cuando tengo el power prendido, las partes metalicas del rack y eq me pasan corriente.

que podria validar para evitar este problema?

mi primera idea es q el enchufe q va al tomacorriente lo tengo con un adaptador para q pase del enchufe de "3 patas" a "2 patas" (espero que se entienda esto, no se como se llama ni como explicarlo), porque el tomacorriente de la pared sólo tiene entrada para "2 patas".
creo q con esto elimino la salida a tierra y quiza este sea el problema...

q piensan doperos? es esto? podria revisar otra cosa?

Hoy se me ocurrian locuras tipo, poner un cable de alguna parte metalica hacia el piso para que por ahi salga a tierra je je

muchas gracias por sus ideas y sugerencias, mis dedos sin shocks electricos se los agradeceran (y los cantantes que no se electrocutaran con el microfono tambien)

:D

Saludos desde Peru.

Jose

Carlos Hidalgo
18 jul 2011, 17:30
El problema es que usas un tomacorriente con dos patas, o sea, Fase+Neutro, no aterrizas el chasis de los equipos. Que sucede, en algun punto del circuito eléctrico está pasando energía entre fase y neutro (ampolletas incandecentes, tomas de corriente en mal estado). Como tus equipos no están aterrizados, al tocar las partes metálicas haces que esa inducción se descargue a tierra por tu cuerpo o el del cantante o músico, lo que puede ser muy peligroso.

Te recomiendo ver la forma de conectarte directo al empalme principal, donde están los interruptores, ya que ahí hay regletas donde puedes conectarte a la malla tierra.

Si el local no tiene malla a tierra, puedes ver la forma de fijar un cable con una abrazadera a una tubería de agua (cobre) y este a tu rack, esto simulará una toma a tierra y descargará algo de la inducción.

José Casas
18 jul 2011, 17:39
Muchas gracias Carlos, sí me imaginaba que algo por ahi sería el problema.

Aquí en Perú no todos los sitios tienen tomacorrientes con malla a tierra, así que creo que será casi un añadido permanente a mi rack ese cable con abrazadera.

Si a alguno se le ocurre otra alternativa de solución o causa del problema, también se lo agradeceré.

Saludos,

José

Lucas Behr
18 jul 2011, 20:34
Por dios jose no hagas eso.. si la corriente es mucha mataras a algun inocente que quiera ocupar el agua de esa red..

te recomiendo antes que nada fiajarte bien todas tus conexiones y por ultimo te fijes en conectar la tierra. ya que eh visto equipos sin tierra donde no patea nada..

de ultima sacas un cable y lo pisas con algo al suelo, por mas ue no sea tierra. mejor si es algo metalico pero que no este coenctado al agua..

José Casas
18 jul 2011, 20:39
uyy! se pone dificil la cosa! q miedo electrocutar a alguien...o a varios :-S

parece q el tema puede ser mas interesante...

mi pregunta va mas porque aqui en peru no es tan comun que hayan tomas "de 3 patas"... la mayoria son de 2... pero me parece buena alternativa para probar esto q me dicen, de un cable al piso... al menos en los lugares donde no tenga la salida a tierra.

algun otro experto tiene alguna idea? muchas gracias!!

Diego Medina
18 jul 2011, 21:20
Yo ando siempre con una jabalina y varios metros de cable para no depender de la puesta a tierra del local...

http://www.enreparaciones.com.ar/electricidad/imagenes/jabalina.jpg

José Casas
18 jul 2011, 21:22
Yo ando siempre con una jabalina y varios metros de cable para no depender de la puesta a tierra del local...

http://www.enreparaciones.com.ar/electricidad/imagenes/jabalina.jpg



No entendi bien q es eso? no se ve muy bien... me explicas un poco mas por favor?

gracias!

Fernando Silva Correa
18 jul 2011, 21:35
¿No mediste cuantos voltios da desde el rack asta tierra?. Ya me paso que una potencia qsc me descargaba como 100 voltios y era un problema en el transformador, ahí no adelanta poner tierra es asunto para un técnico.

José Casas
18 jul 2011, 21:38
¿No mediste cuantos voltios da desde el rack asta tierra?. Ya me paso que una potencia qsc me descargaba como 100 voltios y era un problema en el transformador, ahí no adelanta poner tierra es asunto para un técnico.


bueno, espero q no sea el caso **** todo esta nuevo :-S

Fernando Lopez G
18 jul 2011, 21:40
Te recomiendo que busques un electricista profesional que te arme un distribuidor de electricidad y te enseñe a pegarte a un tablero electrico. De esta manera, a donde vayas podras tener buena electricidad y evitar que tu rack pase corriente

José Casas
18 jul 2011, 21:42
si tienes razon... aunq bueno, justo he iniciado un curso de sonido y en una o dos clases mas me toca toda esta parte de electricidad, asi que ahi me iran sacando las dudas!

muchas gracias a todos por su paciencia! este mundo siempre me gusto y esoty muy contento de ya tener algunas cosas para ir comenzando

saludos a todos

Andres Andrulakis
18 jul 2011, 23:03
Hola, lo primero que debes hacer es fijarte cuanto voltage es el que tenes en el chasis del rack, luego ir desconectando una por una los componentes para descubrir cual de estos tiene la fuga, cuando lo encuentres lo arreglas, lo de tener una jabalina (una estaca de cobre, con un terminal) para tener buena descarga a tierra es una muy buena idea, nunca un caño de agua, a lo sumo un hierro de los que tienen las columnas, yo si soy electricista, de eso trabajo. Soy aficionado al audio, con PA propio por puro PLACER. saludos.

José Casas
19 jul 2011, 08:18
Hola Andres, gracias por responder.

Aun no hago la medicion porque no tengo un multimetro a la mano, pero se que es el amplificador. Cuando lo apague, se fue el problema.

Veré lo de la jabalina que me parece una salida practica si es que estoy cerca a un exterior para poder clavarla, o sino como decian por ahi, algun cable con algo metalico para que caiga a tierra.

Gracias a todos los doperos por sus respuestas, me han ayudado muchisimo

Jose

Lucas Behr
19 jul 2011, 10:59
entonces revisa el ampli, o que alguien revise, debe haber algun cable tocando el chasis que es lo que provoca la fuga.. lo de la javalina ya se trato mucho el tema, y no siempre es posible clavar una javalina cerca. si es para instalacion fija no hay drama de ultima se saca un mosaico pero si es para movil no se puede andar rompiendo pisos por todos lados..

mucho menos a una toma de agua..tengo amigos que estudiaron electricidad conmigo que casi matan a la familia por hacer eso..es una locura.

fijate el caso de mas arriba que fugaba 100V, imaginate que vas inocentemente a lavarte las manos y te quedas agarrado a la canilla.

José Casas
22 jul 2011, 17:08
Hola a todos...

Sólo para contarles como terminó la historia:

Había atornillado mal el power al rack... esto hacía que parte del power toque las partes metalicas del rack. Corregí esto y chau a los "calambrazos"! :-)

Aún me sigo conectando a una toma sin tierra, pero ya no estoy electrocutandome a cada rato je je je

gracias por los consejos!

Fei Lung
24 jul 2011, 09:31
amigo a mi tambien me pasa eso de tener voltaje en el rack pero e probado que conectando cualquier cosa en mi rack todo pasa un voltaje hasta conectado el ecualizador una vez llego a marcar 80 voltio mi rack y nose si esto sea malo para mis parlantes o para el equipo espero que me ayuden a solucionar esto .?