PDA

Ir a la versión completa : Problemas con el Diferencial



Jaimetapia Miquel
04 jun 2014, 13:14
Hola amigos, tengo el problema de que en el centro de eventos donde trabajó van a instalar un circuito eléctrico con automático diferencial. El tema es que cada vez que hemos trabajado con diferencial este se cae inmediatamente debido a, según nosotros, las variaciones en el consumo eléctrico de los power de audio y luces según sea la demanda. La consulta es si existe alguna forma de evitar esta caída y cumplir con la norma al mismo tiempo ya. Gracias desde ya

Ernesto Márquez Gómez
06 jun 2014, 09:15
Hola Jaimetapia si ablanos del diferencial normal suelen ser de 00,3milis y 40A
posiblemente tengas algún aparato que tenga una fuga de corriente y te haga saltar
el diferencial sabiendo cual es el aparato se puede poner un trasformador de aislamiento
o reparar el aparato,otra cosa seria si en vez del diferencial lo que salta es el magnetotermico
tendrías que calcular el consumo total luces amplis etc y ponerlo de acuerdo al consumo
un saludo de Ernesto

Luis Alexander
10 jun 2014, 22:19
Ni mas ni menos ..... esta protegiendo la integridad de la gente .... a revisar equipos, cables y conectores... no se olvide de la jabalina a tierra y aterrar todo ...

Alex Ruz
25 jun 2014, 18:15
Las variaciones de consumo no hacen saltar un diferencial, los que saltan ante un exceso de consumo son los magneto térmicos. El diferencial salta cuando se produce alguna derivación a tierra de corriente eléctrica. Esto quiere decir que hay un fallo en el aislamiento de alguno de los elementos conectados al circuito. La mejor forma de proceder consiste en localizar el aparato averiado, empezando con todo desconectado menos el diferencial, e ir conectando elemento por elemento. No debería ser muy difícil de aislar el fallo.
Por otra parte, los diferenciales pueden sufrir lo que se llama salto intempestivo, que se produce cuando existen armónicos en la red. Pero este es un fallo inusual, y responsabilidad de la compañía suministradora, así que mejor ir primero a lo más probable.
Espero haber ayudado, un saludo.

Eliezer Acuña Lagos
27 jun 2014, 20:01
Las variaciones de consumo no hacen saltar un diferencial, los que saltan ante un exceso de consumo son los magneto térmicos. El diferencial salta cuando se produce alguna derivación a tierra de corriente eléctrica. Esto quiere decir que hay un fallo en el aislamiento de alguno de los elementos conectados al circuito. La mejor forma de proceder consiste en localizar el aparato averiado, empezando con todo desconectado menos el diferencial, e ir conectando elemento por elemento. No debería ser muy difícil de aislar el fallo.
Por otra parte, los diferenciales pueden sufrir lo que se llama salto intempestivo, que se produce cuando existen armónicos en la red. Pero este es un fallo inusual, y responsabilidad de la compañía suministradora, así que mejor ir primero a lo más probable.
Espero haber ayudado, un saludo.

Los equipos digitales actuan como cargas no lineales y tienden a producir armònicos de alta frecuencia. Los filtros de red que suelen llevar los aparatos mandan a tierra esos armònicos y la acumulaciòn de muchos aparatos puede hacer saltar el diferencial.

Existen diferenciales que son inmunes a las fugas de armònicos de alta frecuencia. Se suelen usar en sistemas de potencia de control electrónico de motores (variadores o controles VF).

Puede que un diferencial de esos soluciones esos problemas. Eso si. Son bastante caros
http://www.emb.cl/electroindustria/articulo.mvc?xid=178