Yuvisa Cardenas
22 abr 2015, 18:48
hola a todos, quisiera saber la importancia del GROSOR (numero) de cable de alimentacion general para el equipo de sonido y luces.
resulta que hace poco en una presentacion nos sucedio un chasco, pues todo hiba bien de dia instalamos un equipo de sonido de:
4-18", 4-15", 4-12" y 4-2" por lado
como ocho amplificadores
luces: parled y reflectores
monitoreo

hasta que al anochecer(suponemos que TODOS EMPIEZAN A USAR ENERGIA Y HUBO CAIDA DE TENSION), como que el equipo de sonido empezo a chuparse, los parlantes como que empezaron a toser, y el sonido empezo a salir horrible.

uno de los chicos que trabaja con nosotros nos dijo que era la caida de tension en la red pues era hora que todos mundo prende luz en sus casas y la calles empiezan a ser iluminadas.
Tambien nos dijo que el cable de alimentacion general que extendimos como 100 metros desde el medidor de energia de una casa ERA MUY DELGADO,
y tambien nos dijo que probablemente la mezcladora, ecualizador, crossover necesitaban de energia estable y si no era asi no funcionaban como era debido y por ello los parlantes tosian. porque no llegaba señal buena a los amplificadores. el cual se podia solucionar con un pequeño estabilizador solo para el ecualizador, crossover y mezcladora.

NOTA:
nuestros amplificadores son de transformador toroidal
croosover, ecualizador= dbx
mezcladora= hallen head

gracias por vuestra ayuda de anticipado

Jorge Capraro
22 abr 2015, 20:17
100mts de cable?? :nut: no habia forma de hacer el cableado mas corto?? para semejante consumo te diria que pongas cables de 6mm,veamos que dicen los expertos

Esteban Classen
22 abr 2015, 22:50
100mts es mucho... Sumado al recorrido que tendrá desde que sale del transformador de red hasta la casa donde te conectaste.

Las ParLed no consumen tanto.. Los reflectores de que potencia eran y cuantos?

Yuvisa Cardenas
23 abr 2015, 13:57
:D si pues me pareces que es muy largo los 100 metros, imagino que debe de haber buena caida de tension,,,,, pero pues el lugar mas proximo a conectar se encuentra a esa distancia ¿QUE PUEDO HACER? pues al parecer otra vez llevare equipo a ese lugar de aqui un par de semanas,,, AYUDAAAAA¡¡¡¡¡

amigo esteban aqui en mi pais(peru) hay unos reflectores de procedencia china si no me equivoco tambien creo que les llaman cuarzos, son pequeños pero si consumen energia. de esos usamos 6 cada uno de 500w , bueno asi dice en el reflector.

ahora me esta preocupando encontrar una solucion pues en este nuevo evento que tendremos no debemos quedar mal como la vez anterior, INCLUSO ESTA VEZ LLEVAREMOS 4 CABEZAS MOVILES MAS :/ AYUDAAAAAAAA

Yuvisa Cardenas
23 abr 2015, 13:59
haaaa por cierto porfavor diganme que hay de poner un estabilizador UNICA Y EXCLUVIMANETE PARA LA MEZCLADORA, ECUALIZADOR Y CROSSOVER

Esteban Classen
23 abr 2015, 14:09
El estabilizador solo te va a servir para las cosas de bajo consumo y estable, como consola y procesadores.

No tenes posibilidad de conseguir un generador eléctrico? Por lo menos para la parte del audio.

El cable de 100mts que estás usando: ¿de qué sección es?

Martín Almazán
23 abr 2015, 14:35
100mts de cable?? :nut: no habia forma de hacer el cableado mas corto?? para semejante consumo te diria que pongas cables de 6mm,veamos que dicen los expertos

En http://www.calculator.net/voltage-drop-calculator.html hay un calculador de pérdida de cable eléctrico que permite ver los voltios de caída

Yuvisa Cardenas
24 abr 2015, 12:48
hola esteban, el cable que estamos usando es de numero 12, cuanto crees que deberia ponerle y talvez cuantos metros de distancia como max....
Y si, el estabilizador que quiero poner es SOLO para crossover, ecualizador y mezcladora,,, al proposito de cuantos watt debo de poner??? algun estabilizador en especial???,, pues tenia en mente poner un estabilizador de computadora.

gracias

Jorge Capraro
24 abr 2015, 15:35
awg12 no seria 2mm? si es asi es muy poco,yo pondria minimo 4mm

Yuvisa Cardenas
26 abr 2015, 12:59
bueno aqui por lo general manejamos awg entonces que numero le pongo, estaria bien un numero 10 u 8 que es mas grueso ,,, cual porfavor

Roberto Giammichele
28 abr 2015, 02:01
Si el problema es una caida de tensión porque por la noche se conectan muchos aparatos a la red, lo vas a tener igual, pongas el calibre de cable que sea. Creo que la mejor opción es conseguir un generador eléctrico (planta de energía?) para ir seguros.

Jorge Capraro
28 abr 2015, 08:12
Claro que lo mejor seria un generador pero tal vez con un buen cable al no tener perdida le alcanza para hacer funcionar bien las potencias (ej.si hay 200v en la red y a eso le sumas caida por el cableado deficiente puede caer a 180v supongamos y ahi si ya estamos muy mal)

Walter Simonovich
28 abr 2015, 08:37
Hola Yuvisa, antes que nada sería bueno saber que consumó en potencia total estarías aprox usando... Trabajas a 220 o 110v? .... 100 mts es mucha distancia y el porcentaje de caída puede ser grande.... Calcula que con un awg8 podrías andar en un 5% de caída... Si estas en 200 y tenes esa caída tendrías en tus equipos aprox 190 V ... Damos más detalles.
Saludos

Yuvisa Cardenas
28 abr 2015, 20:44
gracias por responder walter,, la red domiciliaria, comercial es de 220v, y bueno segun lo que me dijeron que esa noche midieron el voltaje y dicen que llego a 200-190 voltios, osea variava en ese rango.

bueno no soy buena calculando las potencias, pues tengo entendido que los numeros de los amplificadores no son potencias reales en si. AL PROPO ¿COMO PODRIA CALCULAR LA POTENCIA TOTAL Y REAL DE UN EQUIPO DE SONIDO?

pero bueno aqui va, trabajamos con 5 amplificadores

1 crest audio cpx2600 (3 driver por canal 2")
1 beringher ep4000 (3 parlates 15" y uno de 18" para monitoreo)
2 beringher ep4000 (3 12" por canal)
1 phonic xp3000 (3 15" por canal)
1 top audio 4000 (3 18" por canal)

cada canal de cada amplificador tiene una carga de 3 parlantes en paralelo
ayaaa y considerar las luces tambien, unos 12 parled, y como 4 reflextores(diiiiiicen 500w cada uno)

y si es cierto se que seria genial trabajar con un generador o equipo electrogeno,,, pero el presupuesto no alcanza, saldriamos perdiendo jejejjejeje

graciassss pronta respuesta porfavor

Walter Simonovich
29 abr 2015, 08:17
Hola, Uhhh .... Con ese voltaje ya vamos medios fritos.... Teniendo en cuenta que tenes un consumo aproximado de 100 amperes (incluyendo iluminación y todo al mango....!!!) tendrías que poner cable de awg4 para tener aprox 185V en tu terminal.... La verdad que con esa tensión sigue siendo mala....lo que te puedo aconsejar, acá en Argentina hay unos elevadores de tension( no en tu país....) colocando uno podes recuperar los 220 y se hace más fácil la tarea... De todas formas para toda esa plataforma que tienes te recomiendo poner cable más grueso....
Saludos.

Gerardo José Quiroz Estrada
04 may 2015, 13:20
mi estimado, tienes varios problemas :
1 la distancia del cable o del tiro es muy largo y por ende la caída de voltage es mayor
2 el calibre del cable de alimentación es muy muy poco

dentro de las posibles soluciones podrían estar :
1 usar generador eléctrico independiente a la energía comercial
2 cambiar el numero de cableado del numero que tienes a un awg #6 o #2
3 te recomiendo que la distancia maxima del cable no pase los 35 metros