PDA

Ir a la versión completa : Conexión de Focos Led



Carlos Prieto Díaz
18 abr 2017, 20:48
Mi consulta es, cuantos focos par led de 270 w. c/u, se pueden conectar en paralelo???
Desde agradezco ayudas.

Pedro Ghiguly
19 abr 2017, 07:46
No se entiende la pregunta. Por consumo electrico o por manejo con dmx? Si es por alimentacion de corriente, deberias ver a un electricista profesional, y no arriesgarte a una respuesta de un foro

Carlos Prieto Díaz
23 abr 2017, 12:58
No se entiende la pregunta. Por consumo electrico o por manejo con dmx? Si es por alimentacion de corriente, deberias ver a un electricista profesional, y no arriesgarte a una respuesta de un foro Es en relación a la señal DMX. La duda es, si tengo muchos focos led en una sola linea, se pueda perder la intencidad del la señal.

Pedro Ghiguly
23 abr 2017, 18:45
Ahora si.
Lei que maximo 32 luminarias en una linea, y seguramente , aconsejable, menos. Pero podes poner un splitter, que divide y reamplifica la señal , y suelen tener 4 salidas con la misma señal, y no son caros, aparte, y tambien suelen venir con acoplador optico, que evita que un problema en el cableado o alguna luminaria, manden corriente a la interfaz o generador de señal
Y desde una de las salidas del splitter, inclusive podes mandar otro splitter, y volver a dividir la señal
Ciertamente, las luminarias van en paralelo, aunque la conexion de una a otra, se hace como si fuera en serie, es decir, llegas a una con el canon hembra, y en la misma lampara, tenes una salida para continuar el cableado
Saludos

Carlos Prieto Díaz
25 abr 2017, 13:07
Ahora si.
Lei que maximo 32 luminarias en una linea, y seguramente , aconsejable, menos. Pero podes poner un splitter, que divide y reamplifica la señal , y suelen tener 4 salidas con la misma señal, y no son caros, aparte, y tambien suelen venir con acoplador optico, que evita que un problema en el cableado o alguna luminaria, manden corriente a la interfaz o generador de señal
Y desde una de las salidas del splitter, inclusive podes mandar otro splitter, y volver a dividir la señal
Ciertamente, las luminarias van en paralelo, aunque la conexion de una a otra, se hace como si fuera en serie, es decir, llegas a una con el canon hembra, y en la misma lampara, tenes una salida para continuar el cableado
Saludos Estimado Pedro, se agradece tu respuesta, me queda claro y usaré un spliter. Soy de las personas que prefiere "pasar por ignorante un minuto en la vida, que vivir ignorante la vida entera". Te saludo desde Chile.

Alejandro Santiafo
09 may 2017, 22:58
Pues eso depende de tu voltaje... si usas 120V, se van a consumir unos 2.25A si usaras 220V en tu pais unos 1.25A... No es una tensión muy grande, pero supondiendo que funcionaran al 100% todo el tiempo, deberias poner maximo 3.... en 120V y 6 en 220V ( dependiendo de la tension de alimentación de tu pais) .

La razon es que 3 luces a 2.25A =Aprox. 7A... el breaker mas pequeño que hay es de 10A por lo tanto si pones mas, corres el riesgo de dañar alguno en la cadena, si es que no actuara el breaker.

Animo.
Alex.

Carlos Prieto Díaz
15 may 2017, 18:13
Me queda super claro estimado Alex, se agradece tu buena disposición.

- - - Updated - - -

Gracias Pedro ahora todo quedara ok.