PDA

Ir a la versión completa : Generador de corriente



Germán R. Mendoza López
24 ene 2009, 17:15
que tal amigos tengo un problema que no se si es acorde a este foro pero tratandose de que el audio falla me imagino que si

el problema es que un grupo musical que maneja una amplificacion de

2 5050
2 4050
3 2450 todos rmx de qsc

y como 10 cabezas moviles de 250 chaovet y 10 led par 64

entre otras cosas que tiene un grupo musical durangense pero ya de menos amperaje

tiene un generador de 100 kw por linea a 3 fases y neutro cuando se echa andar marca los 127volt en cada linea

pero cuando se enciende el equipo esta ugual el problema es cuando empieza a tocar el grupo se baja el voltaje asta aveses llegar a 87 con constantes variaciones probocando descompensacion en el equipo mucho muy drasticas

despues de analizar y no soltar el multemetro con gancho las fases no sobrepasan los 40 amper yo lo que observo es que las reboluciones se mantienen y los hz tambien

un dia trabajando el equipo y con el voltaje tan bajo y la desesperacion el operador del generador elebo un brinco o un tap no se como le llamen ustedes
se normalizo pero el problema fue cuando se acavo la cancion se elebo el voltaje

bueno no se si alguien le a sucedido esto yo le comento al dueño que lo que veo y escucho es que no se autoaselera y probablemente sea eso pero cabe mencionar que ese comentario es en mi ignorancia puesto que no tengo nada de experiencia en esos generadores

si alguien me pudiera orientar se los agradeseria puesto que en el lugar donde esta ese generador no hay quien sepa de esos generadores tan grandes

o si alguien en este foro repara o save de alguien que lo aga aca en mexico en cualquier parte de tamaulipas se los agradecere enormemente

el motor es un jhonn deer el generador es de 100kw por fase

pido disculpas al moderador si este tema no entra en este foro y entiendo si se borra

Carlos Ruiz
24 ene 2009, 17:43
German:
es evidente que el problema esta en el generador.Hay generadores de 1500 y 3000 RPM.
Los de 3000 RPM generalmente son fijos o sea no elevan sus vueltas y son mas que nada destinados a motores estacionarios,bombas de riego,etc,etc.
Los de 1500 RPM son diferentes; tienen un sistema de compensacion de la carga-consumo que le adjudiquen que lo contraresta aumentando las RPM hasta llegar al voltaje al que fue asignado.
Resumiendo por lo que tu dices si es el de 1500 RPM, ese regulador que es mecanico-electronico no esta funcionando.
Pide un cambio urgente de generador sino estaras expuesto a quemar tu equipo por Hz o voltaje
saludos desde Uruguay
-----------------------
Carlos Ruiz

Pedro Trujillo VIllegas
24 ene 2009, 20:07
saludos: Los generadores de corriente alterna, o plantas electricas como tambien las llamamos en mi pais tiene su tiempo de uso para entrar a reparacion igual como un motor de un automovil ya que hablamos de el mismo motor que puede ser diesel-acpm o de explocion-gasolna al estar necesitando reparacion el motor no te va a abarcar tu carga ya que el motor no tiene la suficiente fuerza para trabajar verifica cuanto tiempo ya lleva trabajando tu generador.

Pedro Trujillo VIllegas
24 ene 2009, 20:13
por capacidad esta muy sobrado el generador 100kw equivalen a unos 80kva (kilovoltamperios) y una corriente de 222 amperios. revisa tambien tus cables de potencia deben ser minimo calibre 6 awg para manejar tu carga de 40 amperios.

Alejandro Ceja
24 ene 2009, 23:37
Por lo que dices, supongo que el generadores de combustible disel, tener 3 lineas de 127 y neutro, y trabajar a 1800 rpm para que te de los 60 hz.

Tal vez el regulador de voltaje del generador este mal, nesesitas que un especialista lo revice porque tu consumo es muy poco para que este dando ese tipo de problemas.

Germán R. Mendoza López
25 ene 2009, 00:17
Por lo que dices, supongo que el generadores de combustible disel, tener 3 lineas de 127 y neutro, y trabajar a 1800 rpm para que te de los 60 hz.

Tal vez el regulador de voltaje del generador este mal, nesesitas que un especialista lo revice porque tu consumo es muy poco para que este dando ese tipo de problemas.

si la verdad es que si se nesesita un experto especialista y pues nuevamente le ago la invitacion a alguien que conosca a alguien que se dedique a esto de reparar plantas de luz de diesel se costean todos los gastos nesesarios o se lleva la planta asta donde esten de preferencia en tamaulipas o sus alrededores

grasias compañeros por sus comentarios todo lo estamos tomando en cuenta
si hay mas sugerencias vienvenidas

Luis Manuel Valdivia C.
28 ene 2009, 20:37
Por lo que dices, supongo que el generadores de combustible disel, tener 3 lineas de 127 y neutro, y trabajar a 1800 rpm para que te de los 60 hz.

Tal vez el regulador de voltaje del generador este mal, nesesitas que un especialista lo revice porque tu consumo es muy poco para que este dando ese tipo de problemas.

Aunque no tengo mucha experiencia yo tambien creeo que el regulador esta mal.:)

Alejandro Alculumbre
29 ene 2009, 08:12
Bueno, analicemos el problema.
Primero lo que hay que saber es cual es la variacion real de la tension, para esto no siempre funciona bien un multimetro digital. (no se si es el tipo de multimetro que estas usando). Lo correcto seria medir con un multimetro analogico, ya que los conversores AD de los multimetros digitales necesitan un tiempo para realizar la conversion y entregar un medida verdadera de la misma, Si alguna ves provamos de medir la salida de un amplificador de audio en funcionamiento con musica, veremos reflejado mucho mejor este efecto, el display del multimetro indicara numeros variables. Ahora si colocamos en el mismo amplificador un generador de funciones con una sinusoidal fija en frecuencia y amplitud, podemos medir perfectamente el valor de voltaje en la salida del mismo. Lo mismo pasa al medir el grupo electrogeno con consumos que son variables, (Lo ideal seria utilizar consumos fijos para realizar la medicion, o utilizar un voltimetro analogico).
Ahora si hemos medido bien y realmente se cae la tension de salida y no la frecuencia, analicemos por que puede ser esto.
Un grupo electrogeno normal tiene dos lazos de control bien determinados,
1- Lazo de ajuste de frecuencia: La frecuencia de salida en un generador es proporcional a las vueltas del eje, (segun la cantidad de polos y tipo del generador, normalmente 1500RPM para 50Hz y 1800RPM para 60Hz). o sea que si la frecuencia de salida esta bien a distinta carga en el generador, el sistema de ajuste del motor funciona. (muchas veces parece de afuera que el motor se acelera, en realidad no es asi, si se acelerara cambiaria la frecuencia, en realidad lo que pasa al exigirle un mayor esfuerzo mecanico es que habre mas el carburador, o la bomba inyectora para poder mantener las RPM).
2- Lazo de ajuste de tension: La tension de salida en un generador esta regulada principalmente por una plaqueta electronica que esta midiendo la tension de salida, cuando la misma baja este sistema se encarga de inyectar mas corriente en el rotor para mantener la tension estable. Ahora en un grupo trifasico el sistema actua de una sola manera para las tres fases (o sea que hace el promedio de las tres tensiones de salida) entonces en el grupo si tenemos consumos distintos y las tensiones caen en diferentes valores el grupo trata de compensar el promedio pero no tiene manera de compensar fase por fase.