Ayuda con centro de carga
Necesito armar un Centro de Carga, uno para iluminación 380V y otro para audio 220V
Te paso detalles:
ILUMINACIÓN:
1 Pack dimer 12 canales de 20 amper/canal (trifásica-380V)
1 Pack dimer 6 canales de 10 amper/canal (trifásica-380 V)
8 Moviles
SONIDO
2 Power 1800 watt@ 4 ohms /canal (con la posibilidad de poner dos mas) las uso para los Sub
2 Power 1200 watt@ 4 ohms / canal (con la posibilidad de poner dos mas) las uso para los Mid
2 Power 350 watt@ 4 ohms / canal (con la posibilidad de poner dos mas) las uso para los Hi
4 Power monitoreo 1200 watt@ 4 ohms / canal
Rack de proceso (ecualizadores-compresores-divisor-efectos)
1 Mesa de mezcla.
No me doy cuenta que [B]tipo y marca de disyuntor[/B] tengo que comprar y [COLOR="Red"]como distribuir las cargas entre sonido e iluminación.[/COLOR]
Otro problema, se me ocurre, que los presupuestos son variados y a veces se usa la mitad del sistema (luces y sonido) por cuestiones de costos, no sé si tendrá que ver este tema con la distribución de las cargas y el consumo, seguramente que sí tiene que ver por eso lo pregunto
En los lugares que he trabajado generalmente hay protecciones pero no son de mi confianza.
[B]En fin eso es todo, agradecería que alguien me ayude a poder armar el centro de carga con disyuntor y termicas[/B]:)
Tabla Corrientes admicibles en conductrores.
Esta Tabla les puede ser util para dimencionar los centros de carga y conductores.
Sección del conductor de cobre
según Norma IRAM 2183 Corriente máxima admisible
[mm2]--->[A]
1--->9.6
1,5---> 13
2,5--->18
4--->24
6--->31
10--->43
16--->59
25--->77
35--->96
50--->116
70--->148
95--->180
120--->207
150--->228
185--->260
240--->290
300--->340
400--->385
La sección del conductor puede ser determinada a partir de la corriente eléctrica que circula por el circuito
ejemplo si tengo un circuito trifasico con 34 A por fase devo utilizar un conductor de 10 mm2 y una termomagnetica de 40A para protegerlo.