[QUOTE=Patricio Avila;29515]tablero con doble toma para el neutro, ¿cual es la función de esta doble toma? ¿alguien sabe?[/QUOTE]
Pues una función es evitar que el neutro se desfase cuando hay más consumo en una fase que en las otras...
Por ejemplo en instalaciones industriales con motores trifásicos se llevan cables que tienen por ejemplo 35mm2 los conductores de fase y 16mm2 el conductor de neutro, esto es porque se prevee que los consumos son equilibrados entre fases y el neutro sólo se ocupará en algunas eventuales conexiones monofásicas.
Pero en audio e iluminación todo es monofásico, por lo que para evitar que por mayor carga en una fase se exija demasiado el conductor de Neutro se pone doble o de mas sección, ponerlo doble también evita que una desconexión accidental de neutro se cargue todo nuestro equipo. Cosa que no pasa si lo que se corta es una fase.
Saludos:cool:
-
Mmm
[QUOTE=Ramiro Reyna;29505]pero de eso a que dejes de usar un centro de carga por que tiene mas de o0.6 ohms , o mas 30mA a de fuga se me hace exagerado para un centro de carga hecho en casa...[/QUOTE]
Toda prevención es poca dicen algunos por ahí...
Aparte, una pérdida mayor a 30mA está comprobado que es mortal para una persona, por eso es el valor medio estipulado para disyuntores diferenciales con el propósito de proteger de descargas eléctricas por pérdidas o contacto directo.
Hay disyuntores diferenciales de uso domésticos que permiten setear hasta 10mA de sensibilidad, pero a veces esto los hace saltar automáticamente en un día húmedo.
Y también hay disyuntores diferenciales que su sensibilidad es de 300mA, éstos no se utilizan para salvar vidas, sólo para prevenir incendios, que, según estudios, 300mA son suficientes para encender una chispa.
Todo esto para 220V que es lo que se utiliza en mi país.
Saludos:cool:
-
[QUOTE=Patricio Avila;29515] primera vez que veo un tablero con doble toma para el neutro, ¿cual es la funcion de esta doble toma? ¿alguien sabe?
[/QUOTE]
la doble toma de Neutro se usa para grandes montajes donde se requiere que el neutro sea de mayor calibre ya que en el es un conductor de retorno de la corriente que circula por los circuitos monofásicos / trifasicos
en pocas palabras es para reforzar el neutro .( esto se aplica mucho donde hay que trabajar con cargas de 120VAC) y tambien sirve para mayor seguridad en donde trabajamos con monofase de 120Vac porque si se cae la linea de neutro retornaria asi los equipos y se convertiria en 220V asi con dos conecciones de neutro hay mayor seguridad
-
[QUOTE=Enrique Toro;29521]la doble toma de Neutro se usa para grandes montajes donde se requiere que el neutro sea de mayor calibre ya que en el es un conductor de retorno de la corriente que circula por los circuitos monofásicos / trifasicos
en pocas palabras es para reforzar el neutro .( esto se aplica mucho donde hay que trabajar con cargas de 120VAC) y tambien sirve para mayor seguridad en donde trabajamos con monofase de 120Vac porque si se cae la linea de neutro retornaria asi los equipos y se convertiria en 220V asi con dos conecciones de neutro hay mayor seguridad[/QUOTE]
No vale... es lo que yo dije antes jejeje :D:D:D
Pero siempre viene bien
-
Tiene Razon Maestro
[QUOTE=Esteban Classen;29519]Pues una función es evitar que el [B]neutro se desfase [/B]cuando hay más consumo en una fase que en las otras...[/QUOTE]
Cuando pasa esto tiende a circular corriente por el neutro el cual te indica que las cargas no estan parejas.
[QUOTE]
En audio e iluminación todo es monofásico, por lo que para evitar que por mayor carga en una fase se exija demasiado el conductor de Neutro se pone doble o de mas sección, ponerlo doble también evita que una desconexión accidental de neutro se cargue todo nuestro equipo. Cosa que no pasa si lo que se corta es una fase.
[/QUOTE] Si se cae una fase no hay problema pero si se cae el Neutro hay si
por el retorno en los transformadores se pasaria el voltage a 220Vac pero mayormente tambien sirve para que el neutro no caliente por consumo y tenga perdida de corriente por calor.
P.D
Saludos maestro muy completa su explicacion lo felicito.
-
[QUOTE=Luis Pinzón Arroyo;29518]Ramiro, ese tipo de decisiones llegan a costar fortunas....te explico:
Hace un tiempo, dos compañías para las que trabajo de freelance, decidieron comprar cada una, un 12 por lado de KF-730 de EAW, con amplificación CROWN I-TECH...
Incluso, compraron todo el material para hacer cada una su propio centro de carga, y utilizaron conectores "HUBELL" de 1/2 vuelta (para repartir hacia cada rack de amplificación con 2 amplificadores cada uno)
Pero resulta que un técnico de una compañía puso el neutro en la pata corta, y el de la otra empresa, en la correcta (la larga)....
Un día, una empresa, subarrendó todo el sistema de la otra, con todo y centro de carga...
Y Plum!!!!! 4 amplificadores CROWN I-TECH 8000 a la basura....(bueno al taller de HERMES MUSIC, que es casi lo mismo)...los recuperaron casi un año después....
Entonces...te pregunto: ¿Los Estándares se hicieron para pasárselos por el arco del triunfo? ¿Acaso no debería uno pensar en la seguridad de los demás y de la propia?
Entiendo que para pequeños sistemas podría valer, pero nunca faltará alguien que sepa un poco más que Tú en cuanto a los códigos de colores de las conexiones eléctricas....y sólo moverá la cabeza.[/QUOTE]
Tienes toda la razon, creo que me han dado una gran leccion , que bueno que haya foros como este en los que podamos seguir aprendiendo de las personas que tienen mas camino recorrido y tengan la voluntad y generosidad de dar un buen consejo, gracias
-
[QUOTE=Luis Pinzón Arroyo;29518]
Un día, una empresa, subarrendó todo el sistema de la otra, con todo y centro de carga...
Y Plum!!!!! 4 amplificadores CROWN I-TECH 8000 a la basura....(bueno al taller de HERMES MUSIC, que es casi lo mismo)...[/QUOTE]
Saludos Luis
Dame mas detalles como dañaron esos I-Tech . porque los I-tech pueden trabajar con voltajes de 100 a 240VAC 50/60Hz y a un max 277V Yo normalmente me gusta trabajarlo a 220V
-
thanks
[QUOTE=Enrique Toro;29525]Cuando pasa esto tiende a circular corriente por el neutro el cual te indica que las cargas no estan parejas.
Si se cae una fase no hay problema pero si se cae el Neutro hay si
por el retorno en los transformadores se pasaria el voltage a 220Vac pero mayormente tambien sirve para que el neutro no caliente por consumo y tenga perdida de corriente por calor.
P.D
Saludos maestro muy completa su explicacion lo felicito.[/QUOTE]
gracias a ambos por aclararme esa duda, lo del doble tendido (para mejorar la seccion total del neutro) o de backup (respaldo) me lo suponia, pero eso de que a traves de la corriente que circula por el neutro indica desfase o diferencias en las cargas es nuevo para mi, aunque teoricamente ahora lo comprendo.
les agradezco realmente sus repuestas, todos los dias se aprende algo nuevo
gracias.
-
Aquí en España con red de 220/380V se suelen usar interruptores diferenciales de 300mA. Es lo que suele haber en los cuadros de distruibución que te encuentras en las plazas públicas.
Yo me hice un centro decarga con un diferencial de 30mA y el primer dia que lo usé tuve que puentearlo para salir delpaso porque al conectar los amplificadores (solo 4) me saltaba continuamente por las fugas de los filtros de alimentación.
Pero no saltaba el diferencial del cuadro público de electricidad que era de 300 mA.
Al final lo cambié por uno de ese valor.
Como dato diré que en mi empresa (una empresa de montaje y mantenimiento de ascensores) tenemos en nuestro equipo de protección (EPI) un pequeña alargadera de corriente con un diferencial de solo 6 mA para usar con herramientas eléctricas por si no hay tierra o protecciones adecuadasdonde estamos trabajando.
Aunque esa no es su función es muy útil para buscar averías por derivación leve. Cuando el diferencial dela instalación salta muy de vez en cuando sin causa aparente conectas el de 6mA y te salta ya. Entonces vas aislando sectores del circuito hasta que deje de saltar e identificas estupendamente la avería.
-
220 a chasis.....¿cómo? no sé....ése fué el veredicto del técnico de HERMES MUSIC.
Lo que sí sé, es que se tuvo que reconstruir absolutamente ambos centros de carga...