Resultados del 31 al 40 de 42
-
30 sep 2010, 14:05 #31
- Fecha de ingreso
- jun 2010
- País
- Venezuela
- Mensajes
- 74
-
30 sep 2010, 14:22 #32
- Fecha de ingreso
- nov 2006
- País
- Venezuela
- Mensajes
- 453
Eso no lo pongo en duda colega/hermano Leswis, existe mucha gente capacitada aquí en Venezuela y en toda Latinoamérica/Centroamérica...pero no puedes negar que en nuestro país la contraparte (del cual para mí abundan más) se surten de la falta de conocimiento, la ausencia de control por organismos de normas/reglamentos de seguridad/funcionamiento de instalaciones y la fobia generalizada por las matemáticas/teoría, para hacer de las suyas. En mi experiencia particular en Venezuela (que no es infima comparada con otros colegas) casi no conozco instalaciones fijas donde se consigan instalaciones de puesta a tierra serias (en muchos casos ni existen ni les interesa)....y eso que son hechas por empresas consultoras y compañías del ramo eléctricas "serias". ¿Acaso no te has topado con ello nunca?.
No quiero generar polémicas ni disputas, no es mi intención. Básicamente quiero compartir información entre nosotros, aprender de cada experiencia expuesta y evitar que tomemos consejos como verdades o soluciones absolutas, sin siquiera investigar, asesorase con expertos en el tema o documentarse con fuentes valederas.
Es más, lo mejor que podemos hacer como doctrina de vida en nuestro trabajo/profesiòn es dudar de lo que nos dicen e investigar/experimentar....y creer en ello hasta que no podamos demostrar lo contrario.
Saludos y abrazos desde Caracas.....y para mi el resto de mi paìs no es monte y culebra, odio esa frase!!!
Cristòbal "C4" Guerra
Soporte y Servicio tècnico en audio e iluminaciòn profesional
Audioconcept, Caracas
-
30 sep 2010, 17:11 #33
- Fecha de ingreso
- ago 2009
- País
- Argentina
- Mensajes
- 35
amigos que me recomiendan entonces ? no poner a tierra los equipos si en el lugar del evento no hay conexion a tierra,(jabalina).Saludos.
-
30 sep 2010, 18:23 #34
- Fecha de ingreso
- sep 2007
- País
- México
- Mensajes
- 4.456
A muchos más de los que imaginas...durante mucho tiempo fué la costumbre en grandes hoteles y salones de eventos.
A mí me tocó en el "Fiesta Americana" de paseo de la Reforma.
¿Te acuerdas Oscar? Ahí donde cada año se presentaba la D'Alessio.
¡Cuánto trabajo nos costó convencer a Raúl Abreu de que comprara el polo de tierra con la misma longitud que los hilos de fases y neutro!.
(Bueno, es que eran más de 5 centros de carga..o sea, más de 5 juegos de hilos de acometida).
-
30 sep 2010, 18:39 #35
- Fecha de ingreso
- nov 2006
- País
- Venezuela
- Mensajes
- 453
Después de leer mi último ensaje, me di cuenta que metí la pata acá...
En mi experiencia particular en Venezuela (que no es infima comparada con otros colegas) casi no conozco instalaciones fijas donde se consigan instalaciones de puesta a tierra serias (en muchos casos ni existen ni les interesa)....
Saludos desde Caracas
"C4"
-
30 sep 2010, 21:15 #36
- Fecha de ingreso
- ago 2010
- País
- Argentina
- Mensajes
- 524
comente mas atras como hacer si no se dispone de una jabalina especial, tan solo una vara de acero, cobre o bronce con un cable estañado de 6mm2 de seccion por lo menos y clavarla lo mas profundo posible, si es muy complicado lograr esto comente tambien que el cable de tierra toque al menos una reja metalica o apretada contra el piso..
REPITO: esto es en el PEOR de los casos, siempre y caundo se pueda hacer lo correcto se hace, esas opciones son solo de urgencia para no estar totalmente desprotegidos.. recordando que es preferible estar 1% protegido a que no estarlo..
cristobal no metiste la pata, siemrpe se aprende algo nuevo y todos los comentarios son de ayuda...
saludos colegas desde la ciudad de las esculturas..Vivir solo cuesta vida...
-
30 sep 2010, 21:20 #37
- Fecha de ingreso
- sep 2007
- País
- México
- Mensajes
- 4.456
-
30 sep 2010, 21:31 #38
- Fecha de ingreso
- jun 2010
- País
- Venezuela
- Mensajes
- 74
Por eso mismo pregunté
tambien es cierto que hay muchos empiricos y muchos inventores con cursos del ince ( algunos buenos otros muy malos) por cierto por aqui sobran ,es como la capital venezolana de los empiricos(por aqui es muy comun el hagalo usted mismo),jejejeje ojo algunos inventos a veces te sacan la pata del barro en situaciones extremas , pero siempre es mejor tener a gente de verdad calificada en especial cuando quieres proteger tus equipos, y mas cuando la inversion ha sido sufrida (jejeje)
Saludos y abrazos desde guayana , tambien odio lo de monte y culebras
-
01 oct 2010, 10:58 #39
- Fecha de ingreso
- ago 2010
- País
- Argentina
- Mensajes
- 524
-
03 oct 2010, 18:35 #40
- Fecha de ingreso
- sep 2007
- País
- México
- Mensajes
- 4.456
Temas similares
-
Polo a tierra
Rafael Rodriguez en el foro FoRS Semi-PROResp.: 9Último mensaje: 28 sep 2010, 23:55 -
Conexión a Tierra...??
Juan Acuña Cartes en el foro FoRS Semi-PROResp.: 6Último mensaje: 28 sep 2010, 19:05 -
Cuidado con la tierra.
Eliezer Acuña Lagos en el foro FoRS PROResp.: 32Último mensaje: 07 oct 2009, 13:47 -
Tierra cali
Uriel Ramirez en el foro FoRS Semi-PROResp.: 8Último mensaje: 02 jul 2009, 14:57 -
Tiembla la tierra, espero lo lean
Walter Servin en el foro FoRS Semi-PROResp.: 5Último mensaje: 10 dic 2008, 10:53
fotos del namm 2024
02 feb 2024, 10:32 en Comunicados del DoPA. Comentarios y sugerencias