Distribuidor de Corriente
Necesito un distribuidor de corriente para un sistema de iluminación y quisiera saber vuestra opinión y como los repartirían
Sería para alimentar 8 spot de 575w, 4 wash de 575w y 4 cambia color con lámpara de 2500w
El distribuidor que tengo mirado es el siguiente
http://equipson.es/prodDetail.asp?idproducto=532
Sería válido o es mejor hacer un cuadro a medida.
Gracias. Un saludo
-
20 feb 2011, 06:28 #2
- Fecha de ingreso
- ene 2007
- País
- España
- Mensajes
- 34
Distribuidor de corriente.
Hola Juan, mira el distribuidor que mencionas por lo menos le tendrás que cambiar el diferencial, ya que lo más seguro es que te falle al 2 o 3 bolo.Por otro lado los moviles de 575 lo comun es ponerlos de a dos y los cambiadores que dices de a uno.
Así que 12 moviles (6)+ 4 cambio color + alguna maquina de humo + control estas en 12 circuitos. lo mejor seria tener un térmico por circuito por lo menos.
Entre el distribuidor los térmicos para los circuitos el case y los conectores, mirate los Tinhao, que van bien y por el precio están muy bien.
-
20 feb 2011, 14:56 #3
- Fecha de ingreso
- dic 2006
- País
- España
- Mensajes
- 13
Hola Jorge, lo que me dices del diferencial te refieres a este modelo en concreto o a este tipo de aparatos en general, al final hemos estado mirando este
http://www.thomann.de/gb/showtec_psa...teiler_63a.htm
Gracias. Un saludo
-
20 feb 2011, 17:00 #4
- Fecha de ingreso
- ene 2007
- País
- España
- Mensajes
- 34
Es a ese modelo en concreto y el de showtec no lo conozco pero se parece al menos estéticamente bastante.
-
20 feb 2011, 17:47 #5
- Fecha de ingreso
- may 2009
- País
- Venezuela
- Mensajes
- 49
Hola, como estas. lo primero que debes hacer es sacar el consumo total de watts. Despues, calcular el amperaje total, y segun lo que te de, agregar de un 10 a 20% adicional en conectores, breckers y cableado de patcheo. Por el equipo que me describes, debes tener al rededor de 17200 watt. Si trabajas en 220v serian: 78.18 Amps. Si es en 110V son :156.36 amps. Lo recomendable es que uses 3 phases de 80 Amps cu. (trabajando en 220v), Los conectores deben ser de por lo menos 120 Amps, debido al la distancia que debe recorrer el cable. El main Cable debe ser una medida 4, y de 4 Pelos ( 3 phases, 1 neutro y 1 tierra). Saludos
-
21 feb 2011, 04:30 #6
- Fecha de ingreso
- dic 2006
- País
- España
- Mensajes
- 13
Muchas gracias Pablo, disculpa mi ignorancia en este tema, pero si el total son 17200 watt (unos 80A) de consumo, porque me recomiendas 80A por fase, si tengo 3 fases repartiría los 17000w entre las 3 fases (unos 6000w por fase), no?
-
21 feb 2011, 06:45 #7
- Fecha de ingreso
- ene 2007
- País
- España
- Mensajes
- 34
Amperios
Hola Pablo comparto tu opinión de dejar un margen de 10 a 20 % adicional no se trata de tener las mangueras "calentitas" por ahorrar dinero, porque siempre lo barato sale caro, pero a mi me sale que con una toma de 63 Amp. estaría bien si es trifásica. Te dejo un listado de carga para ver si es correcto.
PD: Los Nat Tm Son aparatos con lampara de descarga de 2500W de Coemar (los primero que encontre en el listado) para poner un ejemplo.
-
23 feb 2011, 00:09 #8
- Fecha de ingreso
- may 2009
- País
- Venezuela
- Mensajes
- 49
Hola, como estas. El calculo del amperaje depende del voltaje y el ciclaje con el que trabajes. Por eso hay q sacar la cuenta segun tu pais. Los datos que sugeri son los que a mi parecer son los mas adecuados, ya que las maquinas de humo, turbinas de viento, consolas, etc, consumen tambien. Ademas, debes calcular un porcentaje de caida de voltaje (tension) por los metros que mida el cable matriz y las mangueras distribuidoras. Esos calculos siempre son olvidados al hacer o comprar una caja de distribucion. Sugiero a la ves que pienses a futuro, y que la DistriBox no quede pequena en poco tiempo. Estos consejos siempre los doy en corriente, al igual que cuando se calcula el peso de los motores, torres elevadoras y sistemas truss. Los cables tambien pesan, y la gravedad (peso muerto) influye muchisimo. Saludos.
-
10 mar 2011, 13:00 #9
- Fecha de ingreso
- ene 2011
- País
- España
- Mensajes
- 6
yo creo que esta bien siempre y cuadno esos 8 spot los dividas en 4 y 4
Última edición por Martín Almazán; 10 mar 2011 a las 13:12 Razón: Editado por el moderador: dejemos la "k" solamente para los kilos
Temas similares
-
Distribuidor de Mipro
Joel Morera Cornet en el foro FoRS Semi-PROResp.: 3Último mensaje: 16 may 2012, 12:10 -
Distribuidor de Innovason
Jesús Mesa Romero en el foro FoRS PROResp.: 0Último mensaje: 07 jun 2010, 15:00 -
DI como distribuidor de señal
Javier Vázquez Navarro en el foro FoRS Semi-PROResp.: 2Último mensaje: 18 may 2009, 02:13 -
Distribuidor De Pr
Luis Catalan G en el foro Foro de IluminaciónResp.: 1Último mensaje: 09 may 2008, 14:42 -
Funktion-One Distribuidor
Ruben Ortiz en el foro FoRS PROResp.: 2Último mensaje: 05 ene 2008, 04:51
AMX ha anunciado sus nuevos codificadores y decodificadores de la serie SVSI N3300. Esta serie ofrece una mayor flexibilidad e interoperabilidad de streaming, y es ideal para casi cualquier...
AMX presenta codificadores y...