Abraham, ¿y como cuanto hay que invertir para armar la proteccion de la que nos hablas? y ¿generalmente a donde conectas la entrada de esta proteccion? tomando en cuenta que ya nos dijiste que la salida va a tu tablero
-
06 jun 2012, 08:23 #12
- Fecha de ingreso
- jul 2011
- País
- Argentina
- Mensajes
- 66
-
06 jun 2012, 10:04 #13
- Fecha de ingreso
- mar 2009
- País
- Argentina
- Mensajes
- 35
es verdad lo que estan diciendo lo de la entrada de la electricidad... pero estamos hablando de muchisimooo consumo... ejemplo: cuando vino la orquesta sinfonica a mi ciudad la de la nacion se pidio un cable especial desde la usina mas cercana de electricidad... ese cable se hizo especial para ellos... la bajada esa y habia dos generadores como casillas rodantes imaginense 2 camper creo q son usinas moviles... cuando vino Jairo lo mismo habia una bajada trifasica nomas.. pero hubo un generador de backup que se utilizo porque se corto la luz en medio del recital jaaaaaa... en fin... estamos hablando de las grandes ligas... ahora tuve que modificar el tablero ese... porque lo vimos con el electricista y sucede lo siguiente si sobrecargo una linea me salta todo el tablero entonces ahora la trifasica la vamos a dividir por fase con termicas unipolares por cada fase y para eventos chicos que solo se usa dos potencias o menos tuve que hacer un tablero monofasico... con diyuntor y termica... ah! atentos a las zapatillas o como le llamen uds donde se conectan todos los enchufes que son hogareños que vienen con termica de 10 amp anulenla porque es para problemas... estamos estipulando que cada potencia consume 4 amp... segun la prueba del acto oficial que estaban conectadas las 3 potencias en la misma zapatilla... solucion al problema? le anule la termica y al otro evento estuvo todo el dia prendida con consumo... **** tocaron varios grupos y el equipo anduvo de 10!.. van fotos
salimos de una linea comun con cable de 4 milimetros a dos tomas monofasicos... un toma alimento una zapatilla de 25mts que llegaba a la consola y el otro fue directo a las potencias. 3 de 1000w y 1 de 1200 w en 4 x canal.- no habia iluminacion...
Aca en dopa a la hora de hacer algo he leido siempre las experiencias y eso me ayudo mucho... gracias DoPa
-
07 jun 2012, 06:56 #14
- Fecha de ingreso
- jul 2011
- País
- Argentina
- Mensajes
- 66
El tema de las zapatillas / pacheras AC y con todos los nombres que puedan darles jaja es tener las conexiones fijas. Por ejemplo, en uno de mis racks tengo una potencia de 2000 y otra de 1500, para eso... no habria zapatilla que aguante, pero SI, habia una solucion: 5 TOMAS independientes de buenos contactos.
Para otro rack, tengo una 1500 y una 1400, ese tiene unas zapatillas comunes, pero al estar FIJAS sin enchufar y desenchufar, los contactos estan de lujo, la idea es q lo unico que tengan q estar "CONECTANDO Y DESCONECTANDO" es lo que UNE a las partes. De cada rack, que salga un solo toma y demas.
Entonces solo necesitarian 2 o 3 enchufes Transitorios para maquinas de humo, cargadores y demas xD! Solo algo que se me ocurre, asi trabajo yo desde siempre!
-
07 jun 2012, 16:22 #15
- Fecha de ingreso
- mar 2009
- País
- Argentina
- Mensajes
- 35
"Para otro rack, tengo una 1500 y una 1400, ese tiene unas zapatillas comunes, pero al estar FIJAS sin enchufar y desenchufar, los contactos estan de lujo, "
JAJAJA YA ESTOY CAMBIANDO LA ZAPATILLA DE LAS POTENCIAS... NUUUU JAJAJAJA bueh.. yo tengo la "multi" esa es la marca cuack! de 6 tomas.. es practiquisima.jajajaj.. pero ya tiene sus batallas buen aporte lo de los contactos no lo tenia presente... de todas maneras entran bien y no se mueven los enchufes...
yo tengo racks separados, saco los interlocks de las otras y la zapatilla siempre queda enchufada...
-
10 jun 2012, 16:25 #16
- Fecha de ingreso
- sep 2011
- País
- Argentina
- Mensajes
- 25
Sobre instalaciones electricas
Hola gente hacia rato que no entraba en el foro por tema tiempo principalmente; definitivamente soy un novato en lo que a audio se refiera pero en cuanto a instalaciones electricas ah bueno ese es mi fuerte ya que trabajo hace muchos años en el rubro y veo que algunos compañeros foristas necesitan una mano asi que voy a meterme un poco. Primero creo que el que estuvo mas cerca es el compañero mexicano pero mezcla algunos conceptos que no tienen mucho que ver
Al grano:
En lo personal yo les recomiendo que cuando tengan un evento primero hagan "un reconocimiento de campo" digamos para un chequeo de la instalacion ¿Que chequear? denle un vistazo a los cables visibles si son muy viejos que mas habra conectado en ese mismo pilar y MIDAN EL VOLTAGE que llega
Recueden que sin electricidad no hay electronica por tanto es fundamental que tengan buen voltage y buena capacidad de potencia, son cosas diferentes
Luego tengan en cuenta la potencia en RMS que van a instalar ustedes por debajo de los 6000 wrms en audio + los equipos de luces no deberian tener problemas. Por arriba de esa potencia y con voltage menor al 7 %( serian 205V en lineas de 220vac) tienen problemas garantizados para ello recomiendo un grupo electrogeno como decimos en Argentina o una Planta de poder como dicen en otros paises
Acerca de los armonicos: los armonicos son ondas de diferente frecuencia que se meten en la red de alimentacion de sus equipos. Quien la genera? la mala noticia es que la generan sus propios equipos electronicos, fuentes Swiching(o como se escriba) Y en algunos casos motores con fallas de rotor como puede ser un aire acondicionado viejo (casos raros)
Acerca del Factor de potencia: es un desfasage de la tension y la corriente Quien la genera? los bobinados como ser de motores pero aparte quien mas tiene bobinas? los parlantes. Los parlantes comunes generan un FP despreciable pero 4 SubWofer de 700WRMS generan un FP importante y se nora en el rendimiento, calienta los cables capacitores al igual que los armonicos o los transitorios ( transitorios de red es largo de explicar y son diverso los motivos que los producen)
Por eso son varios los puntos que deben tener en cuenta antes de enchufar sus equipos en cualquier lugar pero lo muy basico seria: sobredimensionen sus alargues a mayor largo mas diametro a mayor potencia mas diametro. usen cables de 2.5 a 4 mm de seccion para las potencias. Eviten las Zapatillas. Armen tableros bien diseñados. equipos de poco consumo como equalizador mixer y demas un estabilizador de 1000Va precio de mercado $120(Arg). Y si se animan corrijan FP a su tablero armado que llevan a todas partes
Cualquier duda escriban porque cada caso es particular
-
13 jun 2012, 10:19 #17
- Fecha de ingreso
- feb 2011
- País
- México
- Mensajes
- 29
les paso la formula para calcular el transfomador monofasico igualador. Paso uno conocer el voltaje de entrada de la linea a donde se va a conectar el transformador normalmente 127/220 v. Paso dos conocer el consumo total de corriente (ampers) que se tiene del equipo. Paso tres conocer el factor de potencia de la linea, el ideal es 0.95 pero nunca lo he visto, yo lo calcule a 0.7 y al final de la operacion darle 25% de mas para que quede sobrado.
PARA MONOFASICO
FORMULA:
KVA= V (VOLTAJE) * I (CORRIENTE DE CONSUMO) * F.I. (FACTOR DE POTENCIA) / 1000
PARA TRIFASICO:
1.732 *V*I*F.P/ 1000
EL RESULTADO DE ESTAS OPERACIONES ES LA CAPACIDAD DEL TRANSFORMADOR QUE SE REQUIERE. YO TENGO DOS MONOFASICOS DE DE 2KVA CADA UNO, PORQUE MI CONSUMO ES DE 17 AMPERES Y EN LA MAYORIA DE LOS LUGARES EN DONDE TOCO SIEMPRE HAY UNA SOLA LINEA DE 127 V. Y CUANDO HAY 220 V. PONGO LOS DOS PARA DIVIDIR LAS CARGAS
ESPERO LES SEA DE AYUDA. NO SOY EXPERTO PERO ME HA FUNCIONADO
-
13 jun 2012, 10:32 #18
- Fecha de ingreso
- feb 2011
- País
- México
- Mensajes
- 29
el transfo rmador y el banco de capasitores lo conecto antes de conectar el tablero de alimentacion del equipo y sobre el costo yo consegui las piesas usadas pero en buen estado y al final me gaste como unos 2000 pesos mexicanos mas o menos ojala te ayude y te repito no soy experto en la materia pero despues de haber quemado varios reguladores esto para mi fue la solucion.
-
13 jun 2012, 11:00 #19
- Fecha de ingreso
- feb 2011
- País
- México
- Mensajes
- 29
perdon se me olvido decirte el cable que utilizo es calibre 4 con forro para alta tension tambien los encuentras usados para que te salga mas bara
yo conecto el tranformador a la salida principal del centro de carga del lugar si tienes algun problema dime cuanto manejas de amperaje total y te digo de cuanto ocupas el transformador y te ayudo a calcular el banco de capasitores
-
13 jun 2012, 12:37 #20
- Fecha de ingreso
- sep 2011
- País
- Argentina
- Mensajes
- 25
Temas similares
-
Ayuda. Electricidad A Rack.
Alfonso Basbus en el foro FoRS Semi-PROResp.: 17Último mensaje: 21 may 2011, 14:38 -
Desfase, Electricidad
Marc Vives en el foro FoRS PROResp.: 11Último mensaje: 01 dic 2009, 09:40 -
Fase - Electricidad
Gerardo Rossi en el foro FoRS Semi-PROResp.: 27Último mensaje: 01 oct 2009, 23:49 -
Electricidad para Equipos PA
Leopoldo Rojas en el foro FoRS PROResp.: 5Último mensaje: 06 oct 2008, 00:50
fotos del namm 2024
02 feb 2024, 10:32 en Comunicados del DoPA. Comentarios y sugerencias