Resultados del 11 al 17 de 17
Tema: Accidente en Indiana
-
15 ago 2011, 21:54 #11
- Fecha de ingreso
- ene 2005
- País
- Venezuela
- Mensajes
- 906
La Naturaleza...
La estructura tenía sus anclajes a lastres de 2.000Kg incluso con 2 piezas en los anclajes posteriores. El artista principal había cancelado el Show por amenazas de tormenta y se disponen a bajar el techo a una altura "segura" cuando el rigging interior cargado de luces y la pantalla posterios se balancean, colapsan lateralmente los ground support delanteros, que no soportan fuerzas en esa dirección y ayudados por el vector de peso ahora lateral del V-DOSC + Subs derriban la estructura arrastrando consigo todos los anclajes. De tener la certeza de que habrían vientos de 115KPH esa tarde, creo nadie en su sano juicio habría elevado una estructura de ese tamaño.
Mientras duren disponibles, les enlazo a unas fotos del Album de Mr. Ernie Mills en Feizbuk que ilustran la caida y los momentos en que público y socorristas intentan liberar a los heridos.
Saludos,"Siempre es más fácil hacerlo de la manera más difícil..."
-
16 ago 2011, 07:54 #12
- Fecha de ingreso
- dic 2006
- País
- España
- Mensajes
- 888
que locura, los primeros locos, la gente de primera fila, que no ven la posible caida del escenario y siguen a pie de la estructura, esperemos que no ocurrise ninguna desgracia persona, pues el golpe tubo que ser importante.
Un saludo@WesternAcoustic Mas que sonido...
-
16 ago 2011, 10:02 #13
- Fecha de ingreso
- may 2007
- País
- Colombia
- Mensajes
- 99
Solo tengo algo q aportar por mas q se tengan todas las precauciones necesarias con hece clima q se ve de fondo ni loco dejo una estructura en ese punto y tengo la plena seguridad que heca tormenta no aparecio de un momento a otro y para mi este tipo de accedientes se pueden evitar si uno como dueño de una empresa de audio es responsable y se sabe parar en la raya si veo algo asi con pena del q sea bajo la estructura.
lo otro esta muy de moda el sonido calgado de la misma estructura de techo y creo q esto se debe manejar de forma independiente en un momento de estos es mas facil bajar la estructura si no tiene toda es sonido a lado y lado.
mil saludes y ojala esto nom ocurra de nuevo
un saludo
jonathan cataño toro
ingenieria y sonido
-
16 ago 2011, 10:38 #14
- Fecha de ingreso
- may 2008
- País
- Argentina
- Mensajes
- 898
-
17 ago 2011, 22:16 #15
- Fecha de ingreso
- ene 2007
- País
- Argentina
- Mensajes
- 145
Faltan estructuras tipo Lyher laterales que le den rigidez a todo. O sea que rodeen todo el escenario en forma lateral y posterior. El techo muy alto con mucho peso y unas estructuras que se ven a simple vista que son debiles.
Saludos
-
20 ago 2011, 21:13 #16
- Fecha de ingreso
- may 2003
- País
- Perú
- Mensajes
- 294
Creo que la mejor solucion no era bajar la estructura en el momento de peligro de vientos sino arriotrarla en las ensambladuras de peligro ya sea, empotraduras encuentros de la estructura y demas. quitar la cobertura con tiempo. es solo una opinion.
-
20 ago 2011, 22:57 #17
- Fecha de ingreso
- ago 2011
- País
- Perú
- Mensajes
- 14
Una pregunta ; alguien sabe donde puedo encontrar algún protocolo usado para el colgado de sistemas de audio e iluminación.