Pues una función es evitar que el neutro se desfase cuando hay más consumo en una fase que en las otras...
Por ejemplo en instalaciones industriales con motores trifásicos se llevan cables que tienen por ejemplo 35mm2 los conductores de fase y 16mm2 el conductor de neutro, esto es porque se prevee que los consumos son equilibrados entre fases y el neutro sólo se ocupará en algunas eventuales conexiones monofásicas.
Pero en audio e iluminación todo es monofásico, por lo que para evitar que por mayor carga en una fase se exija demasiado el conductor de Neutro se pone doble o de mas sección, ponerlo doble también evita que una desconexión accidental de neutro se cargue todo nuestro equipo. Cosa que no pasa si lo que se corta es una fase.
SaludosSigue corriendo; aunque resbales no te quites, lo mejor está adelante, corriendo para ganar...