Cable para Conectar Rack a la Red Electrica
Hola Amigos,
Me surgió una consulta, yo tengo que conectar mis equipos a un toma corrientes comun de 220v, pero este se encuentra a 50/60 metros de distancia de donde esta el rack. Mi consumo en total son unos 2200w aprox.
Necesito un grosor especial de cable electrico? puedo usar cable bipolar de 1.5mm2 ?
agradecido por sus comentarios
-
20 sep 2012, 21:37 #2
- Fecha de ingreso
- mar 2007
- País
- Uruguay
- Mensajes
- 543
creo que necesitas por lo menos de 4 mm no soy ni cerca entendido en esto
maufe
-
20 sep 2012, 22:31 #3
- Fecha de ingreso
- may 2008
- País
- Argentina
- Mensajes
- 898
Va a funcionar, son 10 amper para ese cable estas ahi, posiblemete tengas alguna perdida por ser tan largo, que funciona funciona, pero si tenes uno de 2.5 mejor, o pone 2 alargues de 1.5 y dividis los equipos.
Las cosas mal hechas cuestan el triple. Se hacen mal, hay que deshacerlas, y volverlas a hacer bien.
-
21 sep 2012, 07:47 #4
- Fecha de ingreso
- nov 2008
- País
- Argentina
- Mensajes
- 102
Pablo como estas?
No entendi lo de dividir, yo tengo que cubrir 50 metros hasta la toma, vos me decis que por ejemplo enchufe la mitad de los equipos a un alargue de 50 metros y tire otro alargue de otros 50 metros enchufando el resto?
Tendria 100 metros de cable desde el rack hasta los toma corrientes?
Es correcto lo que entendi?
-
21 sep 2012, 13:02 #5
- Fecha de ingreso
- may 2008
- País
- Argentina
- Mensajes
- 898
Exacto, en total son 100 mts, pero serian 2 de 50mts con la mitad del consumo en cada uno, asi serian 5 amper por cada cable y estarias de sobra.
El problema en caso de usar un solo alargue de 1.5 no seria tanto el consumo, (es que mucha distancia con un cable delgado puede hacer que caiga un poco la tension).
Una posible solucion sin comprar mas cable u otro mas grueso seria llevarte un estabilizador de tension, (como los de casa para las pc) pero enchufar solamente lo de bajo consumo, procesos, consola, etc, "sin exederse del consumo maximo del estabilizador", nada de powers.
Saludos.Las cosas mal hechas cuestan el triple. Se hacen mal, hay que deshacerlas, y volverlas a hacer bien.
-
21 sep 2012, 13:31 #6
- Fecha de ingreso
- may 2008
- País
- Argentina
- Mensajes
- 898
Algo extraido de la web que puede ser util:
Secciones del cable (mm2) Intensidad máxima (Ampere)
.................1 ............................................9,6
...............1,5 ..........................................13
...............2,5 ..........................................18
................4 ............................................24
................6 ............................................31
...............10 ...........................................43
...............16 ...........................................59
...............25 ...........................................77
...............35 ...........................................96
...............50 .........................................116
...............70 .........................................148
...............98 .........................................180
.............120 ......................................,..207
.............150 .........................................228Las cosas mal hechas cuestan el triple. Se hacen mal, hay que deshacerlas, y volverlas a hacer bien.
-
21 sep 2012, 14:59 #7
- Fecha de ingreso
- nov 2008
- País
- Argentina
- Mensajes
- 102
Claro entonces te habia entendido bien
Ahora al llegar con los 2 alargues al enchufe ahi puedo poner una zapatilla y juntar los 2 alargues? o debería conseguir 2 enchufes distintos para enchucfar cada alargue?
PD:Buenisima esa tabla!!
PD2: como me hubiese gustado ir a un colegio industrial donde eneseñen electronica de chico!!!!
-
24 sep 2012, 01:56 #8
- Fecha de ingreso
- jul 2007
- País
- Perú
- Mensajes
- 83
Buenas Noches, lo que necesitas es cable Vulcanizado AWG #14 para la distancia indicada (50mts). Con ello estarías asegurando tu consumo (2.2kw). El cable vulcanizado es mucho mas seguro que usar cables mellizos, sobretodo para instalaciones profesionales. No olvides tu seguridad considerando la toma a tierra. Recuerda que para todo calculo de consumo, agrega un factor de seguridad (muchos usan sobre el 20%, yo me aseguro con el 50%) es lo que me enseñaron en la universidad.
Utiliza terminales de buena calidad, no uses multiconectores ( las famosas "zapatillas" ) comunes para PCs. trata de conseguir o contruir tomas de mayor calidad que aseguren un buen contacto para una mejor conductividad de la corriente electrica.
Saludos desde Lima-Perusaludos desde lima-peru
djclev
-
15 nov 2012, 14:28 #9
- Fecha de ingreso
- mar 2009
- País
- Perú
- Mensajes
- 124
estabilizador
hola, que tipo de cable podria usar para una distancia similar de 50mts, si poseo un estabilizador solido de 5000w y para que aparatos (eq,cross,mezacla, ampli, etc.) me serviria ?
-
20 nov 2012, 01:12 #10
- Fecha de ingreso
- nov 2012
- País
- México
- Mensajes
- 19
Gorila 10 k
Temas similares
-
Cable Electrico Alto Voltaje para Conectar Bafles
Ramón Hernández en el foro FoRS Semi-PROResp.: 6Último mensaje: 02 mar 2011, 13:25 -
Parasitos en la red electrica
Agustín Martín Pérez en el foro FoRS PROResp.: 48Último mensaje: 12 oct 2010, 12:48 -
Como conectar mi equipo a la red electrica!!
Oscar Serrano Preciado en el foro FoRS Semi-PROResp.: 17Último mensaje: 03 dic 2009, 20:35 -
Que calibre y largode cable usas (corriente electrica)?
Raymound Cruz en el foro FoRS Semi-PROResp.: 8Último mensaje: 25 sep 2009, 05:26 -
Como conectar mi rack
Roberto Juarez Garduño en el foro FoRS Semi-PROResp.: 6Último mensaje: 29 jul 2008, 15:41
Modulos de amplificacion...
Hoy, 09:52 en FoRS PRO