Resultados del 1 al 5 de 5
-
06 jul 2008, 09:30 #1
- Fecha de ingreso
- dic 2006
- País
- España
- Mensajes
- 36
Problema Generadores De Potencia
Hola. Tengo una duda que me inquieta bastante y no se de donde nos puede surgir el problema. La cuestión es que, cuando uso 2 fuentes diferentes eléctricas (sean generadores eléctricos o de la red) no tenemos problema alguno, pero en ocasiones, al compartir generador eléctrico sonido y luces (a 380V y con 3 fases, con subcuadros, etc) nos ha ocurrido alguna vez que en medio del show se para el generador. No entendemos el problema pues si fuera un cortocircuito saltarian magnetotérmicos o diferenciales, pero eso no ocurre y se apaga directamente el generador.
Alguien sabe de donde puede derivar el problema? Puede tener algo que ver la toma de tierra?
Muchas gracias anticipadas.
-
06 jul 2008, 10:58 #2
- Fecha de ingreso
- jul 2003
- País
- USA
- Mensajes
- 53
mira segun lo que entiendo el problema empiesa cuando recargas el generador , si este es el problema ,puede radicar en que estes sobrecargandolo demaciado ,por lo general los generadores tienen un circuito de proteccion termico, el cual desconecta el mismo como proteccion en caso de calentamiento devido a una sobrecarga , tambien algunos traen un protector de nivel de aceite si esta muy vajo el nivel tambien se desconectan , fijate y aste un recalculo de los watts que estas demandando y cual es la capasidad de tu equipo,
suerte y a seguir echando ruido..'
Carlos Ugalde
-
08 jul 2008, 04:43 #3
- Fecha de ingreso
- dic 2006
- País
- México
- Mensajes
- 551
o mejor aun asomate a los HP caballos de fuerza cada caballo equivale a 746watts multiplica los HP por esto y wuala mas realesa en los watts
saludos desde tamaulipas mexico
-
08 jul 2008, 12:44 #4
- Fecha de ingreso
- dic 2006
- País
- España
- Mensajes
- 36
Bueno, creo que el problema no viene por el consumo, pues está sobredimensionado el generador.... Tengo que buscar posibles causas por otro lado...
-
08 jul 2008, 13:37 #5
- Fecha de ingreso
- abr 2007
- País
- Argentina
- Mensajes
- 2.327
Entonces lo mas probable es que sea un problema mecanico, o de sincronizacion del regulador del generador.
Los generadores tienen que girar a 1450 RPM en motores lentos (Diesel, que seria este caso)o a 2880 RPMen motores rapidos (A nafta,los portatiles generalmente)
Entonces, a medida que mas se consume el motor tiende a frenar sus RPM, pero si se libera consumo las RPM se disparan, y para esto cuenta con un dispositivo que "lee" las vueltas del motor y trata de mantenerlas constantes. ya que si las revoluciones del motor cambian tambien cambia la frecuencia de suministro (se va de los 50 ciclos/segundo)[o 60 segun regiones]
La parada puede deberse a una falla en este regulador o sino a un consumo tan extremo instantaneamente que el motor no alcanza a elevar sus revoluciones por minuto y se "colapsa".
[Y el Termico no salta porque no es un tiempo tan prolongado, un termico es muy lento, con un consumo Real que doble al nominal(un200%)tarda en saltar mas o menos entre 30min a 1-2horas, segun curvas de respuesta de la proteccion.
Y la proteccion magnética está para saltar en caso de cortocircuitos. Pero los PUNCH no son ni lo uno ni lo otro]
En instalaciones industriales con generador que el generador alcanza para alimentar todo el sistema en marcha, pero no para los "arranques" de los motores que tienen consumos 3veces mayores al regimen de carga nominal. Los motores grandes llevan un sistema de arranque de 2 pasos para regular el consumo.
El unico problema es que si "regularamos" nuestra potencia en luces tendriamos que estar a oscuras y sin graves ¿no?
Por eso los generadores para audio son muy sobredimensionados, y quizas cuando le ponen las luces en el mismo circuito deja de estar sobredimensionado.
SaludosSigue corriendo; aunque resbales no te quites, lo mejor está adelante, corriendo para ganar...
LP Systems - Asesoramiento y Venta de Sistemas de Sonido
Temas similares
-
Problema
Joel Morera Cornet en el foro Foro de IluminaciónResp.: 8Último mensaje: 29 sep 2009, 20:19 -
Problema con potencia de monitores
Federico Héctor Sánchez en el foro FoRS Semi-PROResp.: 4Último mensaje: 12 feb 2008, 09:03
AMX ha anunciado sus nuevos codificadores y decodificadores de la serie SVSI N3300. Esta serie ofrece una mayor flexibilidad e interoperabilidad de streaming, y es ideal para casi cualquier...
AMX presenta codificadores y...