Distribucion de corriente o energia?
a todos los doperos quisiera saber que consideraciones hay que tener en cuenta para hacer una buena distribucion de corriente acorde con el siguiente equipo:
4 macro tech 9000I, 4 xti 4000, 4 xti 1000
gracias..
-
18 ene 2009, 13:05 #2
- Fecha de ingreso
- ene 2005
- País
- Venezuela
- Mensajes
- 906
Hola José Fransisco.
Tengo un par de preguntas al respecto:
¿Cuántos Racks conformáste con ellos?
¿Son todos a 120 0 240 VAC?
Saludos,"Siempre es más fácil hacerlo de la manera más difícil..."
-
18 ene 2009, 20:32 #3
- Fecha de ingreso
- feb 2008
- País
- Venezuela
- Mensajes
- 69
son 2 Rack de 6 amplificadores cada uno, aparte del rack de procesos foh y monitores y 8 monitores amplificados RCF art325A, tengo 8 Ceekon de 32 amp pero tengo duda de la toma principal si es igual o mas amperaje y que tipo de cable utilizo ST u otro, me dijeron que utilizara unos conetores que se llaman nema o camlock...que merecomiendas
todos son de 120 VAC...
gracias danny por contestar...saludos
-
19 ene 2009, 19:10 #4
- Fecha de ingreso
- may 2008
- País
- España
- Mensajes
- 33
Los conectores camlock van muy bien y solo hay que tener cuidado deno desconectarlos con carga al ir por separado
-
19 ene 2009, 20:07 #5
- Fecha de ingreso
- ene 2005
- País
- Venezuela
- Mensajes
- 906
Power Distro...
Hola José Francisco.
Para este tipo de aplicaciones, Cam-Lok es lo indicado. Hubbel ProbeLoc hace el mismo trabajo. Si tu sistema es a 125VAC/60Hz, debes diseñar y construir un distribuidor que admita al menos 2 Lineas de 125VAC independientes, una Linea Neutra, común a los circuitos alimentados por las Lineas vivas y una conexión de Descarga o aterramiento. Debe contener un ruptor termo-magnético (Circuit Breaker) que interrumpa las 2 Lineas vivas principales (doble, 100A x2 mínimo) e interruptores secundarios para cada Linea viva en las salidas del circuito. Puedes comprarlo ensamblado en Florida por una docena de empresas como Applied Electronics, Ramtech Industries o Motion Labs.
Personalmente no soy adepto al Cekon, pues con el uso tiende a fallar por la acción de los elementos del medio ambiente y cuando se calienta y se "pega", cuesta un mundo retirarlo halando de él. En el ámbito profesional, proliferan los conectores de Hubbel y Leviton del tipo L5-20A (125VAC, 1 fase) en adelante, aunque no es muy común en el comercio de nuestro país por lo que tendrías que ordenarlos al exterior.
Por último, trata de que tenga al menos un indicador confiable de los niveles o estados de cada Linea viva y si es posible, de la condición eléctrica entre el Neutro y la Descarga.
Saludos,"Siempre es más fácil hacerlo de la manera más difícil..."
-
19 ene 2009, 21:10 #6
- Fecha de ingreso
- feb 2008
- País
- Venezuela
- Mensajes
- 69
gracias.. voy a tomar estas consideraciones y concejos
Temas similares
-
Calcular mi consumo de energía eléctrica.
Ismael Pérez (may) en el foro FoRS Semi-PROResp.: 8Último mensaje: 25 sep 2009, 13:23 -
Distribución de audio inalámbrica
Enrique Jaunarena en el foro FoRS PROResp.: 0Último mensaje: 28 jul 2009, 19:48 -
Que opinan de esta distribucion?
Natalia Pastro en el foro FoRS Semi-PROResp.: 16Último mensaje: 20 dic 2008, 15:39 -
Distribuidores De Energia
Juan C. Portugal Ortega en el foro FoRS PROResp.: 0Último mensaje: 16 oct 2008, 21:31 -
Planta De Energia
Guillermo Gonzalez Leyva en el foro FoRS Semi-PROResp.: 2Último mensaje: 09 oct 2008, 11:53
altavoz activo y tension electrica
Hoy, 15:05 en FoRS Semi-PRO