Hola voy a hacer lo mas resumido posible para que no pierdan tanto tiempo en leer mi consulta:
CASOS DE EXTREMO PELIGRO CON LA TENSION
Caso 1: Equipo conectado a linea trifasica con neutro. Por alguna razon, se corta el neutro (terminales mal ajustados, un camion engancho el cable de la calle , etc.)
RESULTADO: "se nos va" el neutro y se nos quema todo lo que teniamos conectado!!!!
Caso 2: Por un error en la instalacion electrica donde vamos a trabajar, en lugar de poner el neutro, han puesto la tierra (no importa el motivo, es un error, no vemos los colores de los cables, ni nada) medimos tension y nos da 220V en cada fase, etc. Conectamos todo, y todo "arranca" perfecto, cuando damos consumo a los equipos (supongamos un dimmer), "esa" tierra no era lo suficientemente buena, y por lo tanto quedamos como en el caso anterior, "se nos va el supuesto neutro"...
RESULTADO: se nos quema todo!!!!
Bueno consultando a un electricista con experiencia me recomendo instalar en los rack de distribucion los siguientes aparatos para evitar este tipo de inconvenientes:
Un protector de tension Tele Hasse E1YM400VS10
http://www.tele-haase.at/click.php?f...er/en_e1ym.pdf
Y este conectado a un contactor Montero MC1-(amperes)
http://www.monterosa.com.ar/default....po=contactores
Es decir, el protector es un aparato al cual se la puede establecer, la tension minima y la maxima (entre otros parametros), cuando la tension sale de este rango..., comanda al contactor para que abra o cierre la tension...
Bueno basicamente queria saber si alguien ya lo ha usado, y si realmente da resultado, ya que en mi pais sale un dinerillo instalar estos aparatos.
Muchas gracias y saludos.
-
03 jul 2009, 15:25 #2
- Fecha de ingreso
- may 2009
- País
- Argentina
- Mensajes
- 29
no conosco el protector Tele Hasse, yo instale unos RBC-Sitel y hasta ahora nadie se quejo, aunque el que propones tiene mas regulaciones, no se cual sera el costo, el rbc creo que anda en los $160, con respecto al contactor montero te digo que hay mejores pero para estas aplicaciones andan bien. este contactos no deveria costar mas de $ 80-90. la verdad no me parece tanta plata. creo que vale la pena invertir en esto.
saludos
-
03 jul 2009, 21:00 #3
- Fecha de ingreso
- abr 2007
- País
- Argentina
- Mensajes
- 2.327
Yo en una época hacía muchos tableros eléctricos para motores con un protector electrónico(diferencias de voltaje).
Me parece algo muy útil, aparte de que al agregar comando automatizado por contactores es más sencillo hacer algo muy básico, por ejemplo (entre otras cosas) un pulsador de emergencia que corte todo.Sigue corriendo; aunque resbales no te quites, lo mejor está adelante, corriendo para ganar...
LP Systems - Asesoramiento y Venta de Sistemas de Sonido
-
04 jul 2009, 15:46 #4
- Fecha de ingreso
- jul 2007
- País
- Argentina
- Mensajes
- 116
Gracias por responder, el protector de tension mencionado, en argentina sale $394 y un protector electronico Montero de 65A unos $694, todo esto mas IVA. Tendria que poner uno para el audio y oto para iluminacion. Si bien son unos pesos creo que la inversion lo vale...
Sigo esperando a ver si alguno ha usado este protector...
saludos
-
16 jul 2009, 11:17 #5
- Fecha de ingreso
- dic 2006
- País
- Argentina
- Mensajes
- 244
Lutar, sobre que nivel de consumo operan el protector de tensón y el contactor.
Gracias.
-
16 jul 2009, 16:07 #6
- Fecha de ingreso
- jul 2007
- País
- Argentina
- Mensajes
- 116
Gerardo, los protectores solo monitorean el voltaje y las fases independientemente del consumo, y éste comanda cualquier contactor que vienen para diferentes amperajes. De todas maneras aun no consigo terminar de diseñar un centro de carga que ademas de proteger mis equipos contra una sobretension o baja tension, me protejan de una posible falta de neutro... sigo investigando y ojala alguien de aqui pueda ayudarnos.
Con respesto al protector Tele Hasse que habia citado, un ingeniero me dijo que no me servía porque la velocidad de corte mas rapida es de 0,1s. Y segun el, lo conveniente para protejer equipos de audio y demas, son 20ms.
Saludos
-
16 jul 2009, 18:21 #7
- Fecha de ingreso
- may 2009
- País
- Argentina
- Mensajes
- 29
-
16 jul 2009, 21:04 #8
- Fecha de ingreso
- jul 2007
- País
- Argentina
- Mensajes
- 116
Si ya tengo el diseño hecho con protectores de tension y contactor por cada fase..., graciassss
-
17 jul 2009, 03:55 #9
- Fecha de ingreso
- dic 2006
- País
- México
- Mensajes
- 551
-
17 jul 2009, 23:47 #10
- Fecha de ingreso
- oct 2008
- País
- Argentina
- Mensajes
- 117
[QUOTE=...dijo que no me servía porque la velocidad de corte mas rapida es de 0,1s. Y segun el, lo conveniente para protejer equipos de audio y demas, son 20ms.[/QUOTE]
acá hay disyuntores de 30 ms. y los conseguis por 100 mangos en el easy, los "sika" y uno bueno como los siemmens están al rededor de los $250.Solo sé que no sé nada.
Temas similares
-
Equipo trifasico 380
Juan Cabut en el foro FoRS Semi-PROResp.: 10Último mensaje: 05 jul 2009, 12:42 -
Ruido al corta la tension con el driverack pa
Nicolas Bidondo en el foro FoRS Semi-PROResp.: 26Último mensaje: 11 dic 2008, 14:41 -
Rango tension operativa de Camco
Pablo Fornasati en el foro FoRS PROResp.: 9Último mensaje: 12 oct 2008, 05:21 -
Trifasico a monofasico
Pablo Fernández en el foro Foro de IluminaciónResp.: 10Último mensaje: 07 jun 2008, 03:07 -
Protector de crest ca 9
Hernan Martinez Soto en el foro FoRS PROResp.: 4Último mensaje: 24 ene 2008, 22:54
Identificar Parlante JBL
Ayer, 11:48 en FoRS Semi-PRO