Página 2 de 2 Primer@Primer@ 1 2
Resultados del 11 al 16 de 16
  1. #11
    Yo tenia pensado utilizar algo similar a eso pero un ingeniero que conozco me ha dicho que para los cortes de neutro sería mucho mejor utilizar esto:

    http://www.obo.es/prod09_04.shtml

    Según parece, utiliza varistores que en caso de sobretension se abren derivando corriente a tierra lo que hace que salte el diferencial y, en el tiempo de respuesta del diferencial, conecta el neutro a tierra para amortiguar los desquilibrios entre las fases evitando que algo se dañe durante esos instantes.

  2. #12
    Fecha de ingreso
    jul 2007
    País
    Argentina
    Mensajes
    116
    Si los varistores tambien estaban dento de las posibilidades pero decidi poner protectores porque es mas comun tener problemas de alta o baja tension (ej generadores) a que caiga un rayo, y ademas protejen de la posible caida del neutro.
    Con respecto al diseño me van a tener que dar unos días ya que lo tengo en papel a mano y tendria que pasarlo
    Pero no es nada complicado... saludos

  3.  
  4. #13
    yo lo estoy usando pero monofasico, es lo ideal, dale para adelante.

  5. #14
    Fecha de ingreso
    jul 2007
    País
    Argentina
    Mensajes
    116
    Hola les dejo mas o menos un planito de como conecte los protectores de tension con los contactores en mi centro de carga, por ahora andan perfecto aunque no lo he probado con alta o baja tension, tendre que esperar a que esto pase realmente...


  6. #15
    Saludos Lutar

    Yo hago pruebas de variaciones eléctrica con un variac. Puedo probar altas o bajas de tersión...con eso ajusto las protecciones...claro una fase a la vez!!!....¿¿supongo que probastes quitando el neutro para ver que tal??

    Una pregunta. En el esquema solo representas la sección de protector(supervisor) de tersión..¿y la sección de protección magnetotérmico (breaker) la tienes también o los mismo contactores tienen protección térmico-magnética?

    Saludos desde Venezuela

  7. #16
    Fecha de ingreso
    jul 2007
    País
    Argentina
    Mensajes
    116
    Hola, si, utilizo una magnetotermica general antes de este esquema, y luego en cada salida una mas chica correspondiente al consumo estipulado.
    saludos

  8.  
Página 2 de 2 Primer@Primer@ 1 2

Temas similares

  1. Equipo trifasico 380
    Juan Cabut en el foro FoRS Semi-PRO
    Resp.: 10
    Último mensaje: 05 jul 2009, 12:42
  2. Ruido al corta la tension con el driverack pa
    Nicolas Bidondo en el foro FoRS Semi-PRO
    Resp.: 26
    Último mensaje: 11 dic 2008, 14:41
  3. Rango tension operativa de Camco
    Pablo Fornasati en el foro FoRS PRO
    Resp.: 9
    Último mensaje: 12 oct 2008, 05:21
  4. Trifasico a monofasico
    Pablo Fernández en el foro Foro de Iluminación
    Resp.: 10
    Último mensaje: 07 jun 2008, 03:07
  5. Protector de crest ca 9
    Hernan Martinez Soto en el foro FoRS PRO
    Resp.: 4
    Último mensaje: 24 ene 2008, 22:54

Permisos de publicación

  • No puedes publicar nuevos temas
  • No puedes publicar respuestas
  • No puedes adjuntar archivos
  • No puedes modificar tus mensajes
  •