Cita Originalmente Publicado por Sergio Arena Ver Mensaje
una vez una sola vuelta e espira formada por un cable de elimentacion de luces por el que sirculaban 100 KW ,solo esa bueltita estaba 20 grados centigrados mas caliente que el resto de el cable.
!Hombre¡. Hablamos ya de una potencia respetable. Cuanta mas potencia mas cuidadoso hay que ser con ello. 100KW a 220V suponen 45 Amperios. Y si es a 125 alrededor del doble de consumo. Eso influye tremendamente induciendo ruido en cables cercanos.

En el caso de cables de linea no hay problema de calentamiento pero puede haber problemas de ruidos.
No hace mucho notábamos un ruido de alimentación tremendo (humm) y después de revisar vi que había un cable de micrófono enrollado alrededor de un transformador de alimentación de la mesa.
Al desenrrollarlo desapareció el ruido.

En el caso del sonido incluso no es tan grave porque trabajamos con bajas frecuencias. Siempre menos de 20kHz. Pero en sistemas digitales de alta frecuencia es mucho mas crítico.
Un cable de comunicaciones serie puede transportar señales digitales del orden de megaherzios. Ahí una mínima inductancia significa impedancias altísimas y grandes problemas aún trabajando a muy bajas potencias.