    Que calibre y largode cable usas (corriente electrica)?

    Que tal, quisiera saber que calibre y largo usan para la corriente y alimentar sus equipos y que tanto alimentan con este cable?, por ejemplo yo utilizo 50 metros de awg 2x8, para 3 qsc rmx 5050 trabajandolos a 2.66 ohms los tres, solo es curiosidad personal, espero puedan participar en mi post, ustedes que largo y calibre usan??, y que es lo que alimentan??

    Gracias.
    Última edición por Raymound Cruz; 15 sep 2009 a las 13:46

  2. #2
    Yo para la alimentacion general del equipo utilizo una manguera de 5 hilos x 10 mm x 25 metros; mas aya no es competencia mia, no soy electricista.

    Cargo en cada fase unos +- 18 amp 220v, nunca tuve problemas.

    Ojala y algun dia necesite mas seccion. UN SALUDO

  3. #3
    Fecha de ingreso
    abr 2008
    País
    Venezuela
    Mensajes
    2.797
    Nosotros usamos cable AWG 4 x 6 50 + 50 metros para 3 rack de amplificadores.
    Los Sabios son los que buscan la sabiduría; los necios piensan ya haberla encontrado.
    La experiencia ,hace la diferencia.

  4. #4
    yo ocupo AWG 4 X 6 50 Mts para 2 rack amplificadores 2 Ma2402, 2 CE2000, 2 MT2400 y 2 QSC1500

  5.  
  6. #5
    "Nosotros usamos cable AWG 4 x 6 50 + 50 metros para 3 rack de amplificadores"

    ¿Como de cuantos Amperios se refiere?

    ¿Que tipo de conector esta usando en cada rack?

    ¿Para saber la corriente necesaria de cada amplificador se basa en la especificacion del aparato, en el fusible o en el conector que tiene?

  7. #6
    La corriente se basa en las especificaciones del aparato, si no es asi mide el amperaje cuando estén trabajando, y la potencia la sacas:

    W= E.I.cos0
    E=voltaje
    I=Intensidad(amperes)
    cos0(coseno de teta)=Angulo de potencia al que etas trabajanod, ese te lo da la compañía suministradora, por ejemplo aqui en México es de 0.9

    Saludos


    aaa por cierto si quieres calcular la corriente solo despejas la formula

  8. #7
    "Angulo de potencia al que etas trabajanod, ese te lo da la compañía suministradora, por ejemplo aqui en México es de 0.9 "

    Perdon pero no estoy de acuerdo, el Factor de Potencia no te lo da la compañia, esta relacionado al consumo que tienes o mejor dicho la relacion que hay entre la potencia aparente(VA) y la potencia activa(W). O quizas te entendi mal y te refieres a que no sobrepase este FP de 90%(que es lo que especifica CFE).

    Mi pregunta esta mas enfocada a que tanto se acerca al limite de los cables ò conectores, para tenerlo como referencia.

  9. #8
    Bueno tienes razon, siempre y cuando no tengas tu tus inductancias(balastros, lamparas florecentes etc)Y lo de laCFE si tienes razón porque la eficiencia de los transformadores disminuye y se descomoponen o "se acaban " mas rapido :S

    Simplemente sumas tus potencias y ya!!!
    Tambien calcula cuanta resistencia/metro tiene el cable que uses

  10.  
  11. #9
    en teoria segun el fabricante, cada amplificador ocupa un circuito de 20 amperios con un voltage de alimentacion de 120 volts, conectas 3 tienes que alimentar con conductores que resistan 60 amperios
    para 60 amperios necesitas cable calibre # 6 TW que tiene una capacidad promedio de 80 amperios
    el calibre # 8 tiene una capacidad promedio de 55 amperios
    pero si tus cables son con forro VINANEL, NYLON-900 o THW el calibre # 8 tiene capacidad promedio de 70 amperios
    ahora si calculamos la distancia de 50 metros tendremos que necesitas calibre #2
    ojo el calibre #8 a 50 metros tiene una capacidad promedio de 14 amperios
    ojo todo esto es sin aplicar el factor de potencia que es otro tema, que sin duda aumentaria el grosor de los cables
    todo esto es una base lo principal es que tomes lectura de cuanto es tu consumo ya cuando este todo prendido, lo mas seguro es que tu carga sea menor,

Temas similares

  1. Que Drivers Usas?
    Raymound Cruz en el foro FoRS Semi-PRO
    Resp.: 14
    Último mensaje: 26 sep 2013, 14:57
  2. Parasitos en la red electrica
    Agustín Martín Pérez en el foro FoRS PRO
    Resp.: 48
    Último mensaje: 12 oct 2010, 12:48
  3. Ayuda con conexiones de Corriente Electrica:
    Jonathan Avalos en el foro FoRS Semi-PRO
    Resp.: 8
    Último mensaje: 10 ago 2009, 17:20
  4. Cómo usas tu compresor??? procedimiento de uso..
    Luis Osvaldo Romero Balboa en el foro FoRS Semi-PRO
    Resp.: 4
    Último mensaje: 22 jul 2009, 18:39
  5. Cable High End vs Cable comercial
    Iván Hernández en el foro FoRS Semi-PRO
    Resp.: 9
    Último mensaje: 24 ene 2008, 08:47

Permisos de publicación

  • No puedes publicar nuevos temas
  • No puedes publicar respuestas
  • No puedes adjuntar archivos
  • No puedes modificar tus mensajes
  •